# Нарушение работоспособности Модуля для электроприводов WBIO-DO-R10R-4

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453>\
**Category:** Периферийные устройства\
**Created:** [July 22, 2021, 6:56am UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453 "2021-07-22T06:56:28Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 6:56am UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/1 "2021-07-22T06:56:28Z")

</div>

Имею два Модуля ввода-вывода WBIO-DO-R10R-4, подключённых к MIO. Обнаружил случайно, что один модуль перестал слушаться. Если попытаться контролы DIR и ON в интерфейсе установить во включенное положение, то через пару сек они выключаются обратно. Думал у одного реле так , но нет - весь модуль одинаково не работает. Что могло произойти с ним?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 7:56am UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/2 "2021-07-22T07:56:14Z")

</div>

Добрый день. Надо смотреть в логи.  
покажите кусок

```auto
journalctl -u wb-mqtt-serial -f

```

В момент попытки переключить?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 9:05am UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/3 "2021-07-22T09:05:24Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Надо смотреть в логи.

- Запустил команду `journalctl -u wb-mqtt-serial -f`
- Переключился в интерфейс
- Переключил контролы для DIR и ON
- Дождался, когда они вернутся через две сек
- Остановил команду по ctrl-C

Вот кусок лога:  
[output.log](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/aKQFrLXcrKV882vu2ZqwoS8TFI2.log) (19.8 КБ)

Но там про искомый модуль WBIO-DO-R10R-4 нет упоминания, только про другие неработающие модули реле и погоды

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 10:34am UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/4 "2021-07-22T10:34:31Z")

</div>

А какой адрес MIO, к которому подключен DO-R10R-4  
И зачем в конфиге есть неработающие устройства? Их, если отсутствуют - целесообразно отключить.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 12:18pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/5 "2021-07-22T12:18:43Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> какой адрес MIO

191

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 12:25pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/6 "2021-07-22T12:25:32Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> И зачем в конфиге есть неработающие устройства?

отключил, но легче не стало. в лог ничего не выводится в момент нажатия на контролы.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 12:45pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/7 "2021-07-22T12:45:03Z")

</div>

Значит включаем debug для serial, пробуем с ним. Цель - увидеть обмен с MIO.  
Ну и покажите конфиг wb-mqtt-serial, как определен модуль

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 12:49pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/8 "2021-07-22T12:49:02Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> покажите конфиг wb-mqtt-seria

[wb-mqtt-serial.conf](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/qi4p1kkXs73OYj5C3GdkWzC0nNA.conf) (11.5 КБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 12:55pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/9 "2021-07-22T12:55:25Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> включаем debug для serial, пробуем с ним

Суть та же  
[output.log](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/iKO0dATJnFlYf5N92yN7Mcn2Ssa.log) (1.5 КБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:16pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/10 "2021-07-22T13:16:37Z")

</div>

Здравствуйте! Судя по логу у вас контроллер отправляет сообщения третьему модулю, подключенному к MIO. Если модуль у вас подключен первым к MIO, то в логах должно быть wb-mio-gpio\_191:1 (последняя цифра - порядковый номер модуля за MIO). Проверьте, каким по счету этот модуль у вас стоит, то число (адрес) и должно быть в настройках на странице конфигурации в качестве последней цифры:

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/f/f2ee80e92e07200c30fd565069f6b4a61968060a.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:17pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/11 "2021-07-22T13:17:34Z")

</div>

Не вижу обращений к “191:3”  
Ни одного. Во-первых советую привести его в конфиге к такому же виду как 191:2, убрать лишние строки.  
Во-вторых - попробуйте включить реле modbus\_client для проверки работоспособности.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:22pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/12 "2021-07-22T13:22:37Z")

</div>

Так оно так и указано в конфиге как и для его соседа слева:

 ![Снимок экрана 2021-07-22 в 16.19.05](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/d/da1170c2ad8eba5e4447a444f576902674805d13.png)

 ![IMG_0181](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/f/ff04b07b39c681e08ab50216dd6244090d68dad1.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:24pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/13 "2021-07-22T13:24:04Z")

</div>

Если отображение выключено - то и не видно будет. Отредактируйте в файле, проще.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:31pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/14 "2021-07-22T13:31:22Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> попробуйте включить реле modbus\_client

> root@wirenboard-ATNO6FBW:~# modbus\_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a191 -t0x03 -r128
> 
> Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
> 
> [BF][03][00][80][00][01][9E][FC]
> 
> Waiting for a confirmation…
> 
> \<03\>\<02\>\<00\>
> 
> SUCCESS: read 1 of elements:
> 
> Data: 0x00bf

\*лишние строчки убрал, вид такой же как у первого и второго модуля слева

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:36pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/15 "2021-07-22T13:36:12Z")

</div>

Новый лог в режиме debug  
[output.log](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/18zKgyKaBqd2y0B0rseopMZf6en.log) (65.9 КБ)

Вряд ли это поможет… может отправить проще к вам в сервис для проверки и исправления?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 1:50pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/16 "2021-07-22T13:50:50Z")

</div>

> [@Starck](#):
>
> > [@BrainRoot](#):
> >
> > попробуйте включить реле modbus\_client
> 
> > root@wirenboard-ATNO6FBW:~# modbus\_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-2 -a191 -t0x03 -r128

Вы читаете адрес MIO. А надо - переключить реле R10R-4  
второго модуля и третьего, coil 2500-2515 для второго.  
Ну и хорошая проверка - поменять их местами.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 2:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/17 "2021-07-22T14:04:33Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Вы читаете адрес MIO. А надо - переключить реле R10R-4  
> второго модуля и третьего, coil 2500-2515 для второго

к сожалению, мне это сложно, я не располагаю достаточными знаниями, чтобы понимать вас и особенно как формировать команду обращения к регистрам.

Давайте я лучше куплю новую версию устройства, а это отправлю вам на изучение.

Поймите, у меня все работало до какого-то момента. Но сейчас пошло что-то не так…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 2:06pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/18 "2021-07-22T14:06:14Z")

</div>

Подозреваю что все же модуль работает. Попробуйте все же их поменять местами, это, пожалуй простая и надежная диагностика.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Starck](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/starck/32/709_2.png) [@Starck](https://support.wirenboard.com/u/Starck)\
**Post date:** [July 22, 2021, 2:27pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/19 "2021-07-22T14:27:14Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Ну и хорошая проверка - поменять их местами

Я переставил. Теперь 3-ий модуль стал вторым и тоже работает. А на его место пришел модуль, который повторил судьбу старого. Короче не дало эффекта. Все что дальше второго модуля расширения - тишина. Щелчков у реле нет при переключении контролов и все они встают в положение off через 1-2 сек

МОЖЕТ дело в MIO?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [July 22, 2021, 3:10pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453/20 "2021-07-22T15:10:00Z")

</div>

Нет, дело не в MIO.  
По крайней мере такого поведения представить себе не могу.  
Перезапустите wb-mqtt-serial и покажите его лог запуска (с debug). Инетересно - отрабатывает ли setup секция.

[Next page](https://support.wirenboard.com/t/narushenie-rabotosposobnosti-modulya-dlya-elektroprivodov-wbio-do-r10r-4/8453.md?page=2)