Всем доброго утра. Вопрос такой . Имеется WB 7 - в него установлены 3 шт OpenTherm, WBE2-I-OPENTHERM. При назначении Slave I’d - 11 в MOD1 , модуль откликается, в MOD2 и MOD3 устанавливаем адреса следующим по порядку - модуля выдают ошибку( нет связи с модулем ).

Вопрос

1. Как сменить SlaveID у моделей WBE2I, хотелось бы увидеть подробный гайд
2. Как узнать актуальный Slave ID в MOD2 и MOD 1

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [October 2, 2024, 10:22am UTC](https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-opentherm-wbe2-i-opentherm/22437/3 "2024-10-02T10:22:05Z")

</div>

Здравствуйте.

Для чего вам требуется менять одинаковые адреса slave устройств, подключенных к разным портам? Но если это необходимо, ниже инструкция:

* * *

1. Согласно [документации](https://nevoton.ru/docs/instructions/OpenTherm_Modbus_BCG-1.0.2-W.pdf):

> Смена адреса устройства осуществляется записью в регистр хранения 0200 (C8). Запись  
> должна осуществляться только в этот регистр, если будет попытка записи в большее количество  
> регистров хранения, то вернется ошибка и запись не будет произведена.  
> После записи устройство перезагрузится с новым адресом, и, доступ к нему будет  
> осуществляться по новому адресу.

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/c/f/cf7f73eff3daa75027e2e5a3394742b416e2dad5.png)

Таким образом, вам следует записать новый адрес в регистр хранения 40200. Сделать это можно, например, с помощью _modbus\_client_:

1. Вам следует подключиться к контроллеру [по SSH](https://wirenboard.com/wiki/SSH)
2. Воспользуйтесь утилитой «modbus\_client». Обычно порт RS-485 занят драйвером wb-mqtt-serial, поэтому перед запуском modbus\_client этот драйвер надо остановить:

```auto
systemctl stop wb-mqtt-serial

```

После завершения работы с modbus\_client запустите драйвер обратно:

```auto
systemctl start wb-mqtt-serial

```

1. Запишите значение в соответствующий регистр:

```auto
modbus_client --debug -mrtu -b19200 -pnone -s1 /dev/ttyMOD2 -a11 -t0x06 -r40200 12

```

где:

`/dev/ttyMOD2` — последовательный порт контроллера (убедитесь, что используете соответствующий порт);  
`-a11` — Modbus адрес устройства WBE2-I-OPENTHERM по умолчанию.  
`-r40200` — номер регистра хранения адреса устройства.  
`12` — Новый адрес устройства.

* * *

1. По умолчанию, Modbus адрес устройства WBE2-I-OPENTHERM равен 11 (из документации):  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/3/3/334e7033bbf8550d8b704e3837c1b279584548da.png)  
Если у вас подключено slave устройство, адрес которого вы не знаете, то следует записать новый адрес [широковещательной командой](https://wirenboard.com/wiki/Modbus-client#:~:text=elements%3A%0A%20%20%20%20%20%20%20%20Data%3A%200x0002-,%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0,-%5B%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%5D), при условии, что в serial порт будет подключено единственное устройство.

Мне удалось ответить на ваши вопросы?