# Настройка токовых трансформаторов

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-tokovyh-transformatorov/3196>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [June 11, 2019, 3:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-tokovyh-transformatorov/3196 "2019-06-11T15:04:33Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Evgeny.p](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/0ea827/32.png) [@Evgeny.p](https://support.wirenboard.com/u/Evgeny.p)\
**Post date:** [June 11, 2019, 3:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-tokovyh-transformatorov/3196/1 "2019-06-11T15:04:33Z")

</div>

Добрый день!  
Подключил к МAP12H 12кондеров, чтобы считал сколько потребляют. Тоесть схема такая ввод трехфазный, далее автоматы на кондеры, 12 штук. По 4 кондера на фазу. Повесил токотрансформаторы после каждого автомата. получилось 12. Только вот они погоду показывают,  
например /devices/WB-MAP12H-1\_158/controls/Ch 1 P L2 20.52  
это типа кондер потребляет 20 Вт. и так все кондеры около 20 Вт. по идее должно быть около 2 кВт.  
Подозреваю дело как раз в настройках токотранформаторах.  
[https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power\_Meter\_WB-MAP12H](https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H)  
Из документации не сильно понятно, как настроить токовые трансформаторы.  
Есть у меня 8 MAP12Н. и куча одинаковых трасформаторов HEYI КСТ-6 20А.  
На каждом трансформаторе написано свое К:1985 Phi:1537.  
В примере на сайте Есть картинка Пример указания параметров трансформаторов в интерфейсе. это мне нужно делать?  
Подскажите List of setup commands как правильно нужно заполнить? Откуда брать Adress для 12 трансформаторов.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kilpio](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/3ab097/32.png) [@Kilpio](https://support.wirenboard.com/u/Kilpio)\
**Post date:** [June 11, 2019, 3:34pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-tokovyh-transformatorov/3196/2 "2019-06-11T15:34:40Z")

</div>

Евгений, добрый день!

1. Убедитесь, что вы используете верный шаблон (если у вас прошивка FW начинается с 2, то используйте шаблон с fw2).

2. Убедитесь, что трансформаторы подключены к каналам в соответствии с фазой нагрузки.

3. На странице [https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power\_Meter\_WB-MAP12H\_Control\_Registers](https://wirenboard.com/wiki/index.php/Power_Meter_WB-MAP12H_Control_Registers)  
есть таблица с регистрами, куда какой коэффициент записывать.

Например, у вас есть трансформатор с К:1985 Phi:1537.  
Вы подключаете его к фазе 2 канала 3. Смотрим таблицу:

Коэффициент трансформации для токового трансформатора на фазе **L2** (B) канала **X** – это регистр 0x **X** 461  
В нашем случае **X** -\_ это 3 (канал 3). Значит, в регистр 0x3461 надо записать число К: 1985

Фазовая задержка токового трансформатора на фазе **L2** (B) канала **X** – регистр 0x **X** 464  
Значит для третьего канала второй фазы используем регистр 0x3464 и записываем в него значение Phi:1537.

А дальше по примеру в [https://wirenboard.com/wiki/index.php/RS-485:Configuration\_via\_Web\_Interface](https://wirenboard.com/wiki/index.php/RS-485:Configuration_via_Web_Interface) (раздел “Дополнительные параметры устройства”) добавляете к устройству-счетчику все регистры для каждой фазы для каждого канала и прописываете значения с трансформаторов.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Evgeny.p](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/0ea827/32.png) [@Evgeny.p](https://support.wirenboard.com/u/Evgeny.p)\
**Post date:** [June 13, 2019, 7:44am UTC](https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-tokovyh-transformatorov/3196/3 "2019-06-13T07:44:22Z")

</div>

Спасибо Нужно ли такое же делать с MAP6S? версия прошивки 1.0.1.  
Там стояли черные токотранформаторы. я их заменил на белые HEYI КСТ-6 20А. или нужно обратно черные поставить?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kilpio](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/3ab097/32.png) [@Kilpio](https://support.wirenboard.com/u/Kilpio)\
**Post date:** [June 13, 2019, 10:58am UTC](https://support.wirenboard.com/t/nastrojka-tokovyh-transformatorov/3196/4 "2019-06-13T10:58:40Z")

</div>

Трансформаторы в счетчики со старой прошивкой, к сожалению, нельзя прописать по такой процедуре. Используйте те трансформаторы, что шли в комплекте.