Настройка выхода А1 в режиме DO для MS4D

Здравствуйте!
Требуется ли какая-то настройка каналов А1 - А4 в режиме DO для работы MasterScada4D?
В программе MasterScada4D при создании во встроенных модулях канала DO на выход контроллера не приходит сигнал.

Добрый день.
Нет, не требуется настроек.
Выходы работают сразу, состояние читается из /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT а управляются соответственно /devices/wb-gpio/controls/A1_OUT/on например.