Не подключается WB-MR6LV/S


#1

Есть контроллер Wiren Board 6 и несколько разных модулей.
Модуль WB-MR6LV/S отказывается подключаться к контроллеру


В чем может быть проблема?


#2

Другие Modbus-устройства удалось подключить?


#3

Да. Модуль WB-MWAC и датчик WB-MSW v3 работают нормально.


#4

На WB-MR6LV/S не могли адрес или настройки поменять с заводских?
Если уверены, что физическое подключение верное, и все настройки установлены правильно, то пишите на info@contactless.ru для замены. После проверки у нас мы либо бесплатно заменим, либо, если проблема не подтвердится, возьмём деньги за проверку.


#5

Я даже не знаю где и как это делается. Подскажите, проверю адрес и настройки.


#6

Месяц назад приобрел реле WB-MR3.
Подключиться к нему с заводскими настройками не удалось.
Пришлось просканировать все возможные коммуникационные параметры и адреса с помощью команд описанные в статье ниже:
Определение и изменение Modbus-адреса устройств Wirenboard

Оказалось, что в реле были коммуникационные настройки 9600 8N1 (вместо 8N2)


#7

Если не знаете, то едва ли могли изменить. Можете попробовать проверить https://wirenboard.com/wiki/index.php/Определение_и_изменение_Modbus-адреса_устройств_Wirenboard


#8

Пришлите фото наклейки с серийником, пожалуйста.


#9

Пришлите фото с серийником, пожалуйста.


#10

Высылаю фото:


#11

Как видно на фото, адрес 121
Просканировал адреса. Модуль определился по адресу 120
Сейчас работает. Спасибо


#12

Извиняемся, что такое случилось. Причину устанавливаем.


#13

А вот моё фото: