Никак не удается получить данные с Энергомера CE102M ни широковещательным запросом, ни по ID. Всё по нулям. Питоновским скриптом данные читаются нормально. Нужно что-то дополнительное делать помимо добавления его в список серийных устройств?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tamtakoe](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/tamtakoe/32/2760_2.png) [@tamtakoe](https://support.wirenboard.com/u/tamtakoe)\
**Post date:** [November 19, 2021, 9:47pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ne-poluchaetsya-podklyuchit-energomeru-ce102m/9594/2 "2021-11-19T21:47:35Z")

</div>

Разобрался. У Энергомеры 1 стоп-бит, тогда как у других устройств из 2. Получается, что счетчик нельзя вешать на линию с остальными девайсами ☹

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/evgenyboger/32/188_2.png) [@EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/u/EvgenyBoger)\
**Post date:** [November 20, 2021, 2:45pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ne-poluchaetsya-podklyuchit-energomeru-ce102m/9594/3 "2021-11-20T14:45:36Z")

</div>

> [@tamtakoe](#):
>
> Получается, что счетчик нельзя вешать на линию с остальными девайсами

Нашим устройствам можно менять количество стоп-битов, это описано в документации.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tamtakoe](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/tamtakoe/32/2760_2.png) [@tamtakoe](https://support.wirenboard.com/u/tamtakoe)\
**Post date:** [November 20, 2021, 2:52pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ne-poluchaetsya-podklyuchit-energomeru-ce102m/9594/4 "2021-11-20T14:52:07Z")

</div>

Супер!

Еще возник вопрос. Если кабель modbus или ethernet (и там и там вытая пара) будет перебит, замкнут, упадет случайно на цепь 220В, чем это грозит контролеру? В каком случае поможет встроенная защита?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [November 22, 2021, 12:05pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ne-poluchaetsya-podklyuchit-energomeru-ce102m/9594/5 "2021-11-22T12:05:46Z")

</div>

Здравствуйте!

> [@tamtakoe](#):
>
> Если кабель modbus или ethernet (и там и там вытая пара) будет перебит,

В этом случае нарушится обмен данными с устройствами, для аппаратной части угрозы нет.

> [@tamtakoe](#):
>
> замкнут,

В этом случае нарушится обмен данными с устройствами, ток короткого замыкания проводов шины между собой порты должны ограничивать, из строя выйти не должны.

> [@tamtakoe](#):
>
> упадет случайно на цепь 220В

В этом случае скорее всего порт сгорит. Возможно, не только порт.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 22, 2021, 3:02pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/ne-poluchaetsya-podklyuchit-energomeru-ce102m/9594/6 "2021-11-22T15:02:24Z")

</div>

Для Modbus можно использовать **изолированный** модуль порта [Модуль расширения: RS485, WBE2-I-RS485-ISO — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-RS485-ISO_RS485_Extension_Module)  
Тогда (если даже подачей на клеммы фазы и нуля сжечь порт) контроллер не пострадает.

---