Не работает виджет с WB-MAO4 v. 1.0.1

Есть старый модуль WB-MAO4 SN: BB20 в термоусадке. Версия v. 1.0.1
Вручную получается изменять регистры, но виджет не отображает состояние входов, не устанавливает напряжение на выходе 0-10. Вручную получается установить в диапазоне 0-100, виджет пытается устанавливает в диапазоне 0- 10000, но сбрасывается.

Здравствуйте! Предполагаю, что это очень старая версия модуля. Попробуйте изменять регистры в соответствии с картой регистров модуля: Карта регистров модуля управления WB-MAO4 — Wiren Board.

Также можно попробовать обновить прошивку модуля. Однако не уверен, что этот модуль поддерживает такую опцию, так как уже старый.

Предлагаем вам скидку 30 % для покупки нового или восстановленного устройства той же модели взамен старого модуля.

Т.е. вы не поддерживаете свои устройства в будущем? Любое может перестать работать?

Устрйоства поддерживаются в пределах жизненного цикла, естественно. Обычно это 3+ лет после окончания выпуска.
Шаблоны снятых с производства (версия в термоусадке, 1.0 выпускалась в 2016 году) обычно не включаются в актальные версии ПО.

Вы манипулируете понятием “Поддержка”. Поддержка (ответы на вопросы, обновление новых прошивок) и обеспечение работоспособности вашего устройства с вашим контроллером - это разные вещи.
Т.е. вы заявляете, что ваши устройства, установленные, допустим, на объекте Заказчика могут перестать работать через 5 лет?..

Устройства постоянно совершенствуются, прошивки изменяются. В старых устройствах еще не был реализован функционал для обновления прошивки.

В какие регистры и каким способом записываете значения? Покажите запрос и ответ модуля.

На момент выпуска и в пределах жизненного цикла - работать будут, конечно. И дальше будут, промышленное оборудование.
Вот до этого - ккой шаблон использовался? В нем есть разве отличия от актуального?