  1. счетчик WB-MAP12E(без настройки) подключен к WB6-3G-WF-IND согласно схеме подключения, указанный в документации к оборудованию. Трансформатор кст-10, блок питания HDR-15-24. Версия WB6-3G-WF-IND (Wiren Board 6.7.2 , release wb-2108), Версия WB-MAP12E(has already latest fw 2.3.2). После обновления командой: wb-mcu-fw-updater update-all, стали показывать неправильные значения.
    Значения напряжений на фазах меньше 220:,
    |wb-map12e_123|Urms L1|voltage|/devices/wb-map12e_123/controls/Urms L1|129.614|OK|
    |wb-map12e_123|Upeak L1|voltage|/devices/wb-map12e_123/controls/Upeak L1|225.09|OK|
    |wb-map12e_123|Urms L2|voltage|/devices/wb-map12e_123/controls/Urms L2|129.618|OK|
    |wb-map12e_123|Upeak L2|voltage|/devices/wb-map12e_123/controls/Upeak L2|224.98|OK|
    |wb-map12e_123|Urms L3|voltage|/devices/wb-map12e_123/controls/Urms L3|129.622|OK|
    |wb-map12e_123|Upeak L3|voltage|/devices/wb-map12e_123/controls/Upeak L3|225|OK|
    Значения фазовых углов сдвига напряжения 0:
    |wb-map12e_123|Voltage angle L1|value|/devices/wb-map12e_123/controls/Voltage angle L1|0|OK|
    |wb-map12e_123|Voltage angle L2|value|/devices/wb-map12e_123/controls/Voltage angle L2|0|OK|
    |wb-map12e_123|Voltage angle L3|value|/devices/wb-map12e_123/controls/Voltage angle L3|0|OK|
    Обновлялись и контроллер и счетчик.

Здравствуйте!
Для диагностики вашей проблемы оформите, пожалуйста, тему в соответствии с пунктами описанными в приветственном сообщении: Добро пожаловать на портал техподдержки Wiren Board!.

Какой шаблон выбран для счетчика?

wb-map12e fw2

Прочитайте пожалуйста регистры наприяжение прямо со счетчика.
А какая версия прошивки была до обновления? Дайте серийный номер счетчика.

версию до обновления к сожалению не помню. Но при прямом считывании утилитой modbus_client ( команда echo -e $(modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x10fd | grep Data | sed -e ‘s/.*Data://’ -e ‘s/ 0x00/\x/g’)) нет данных фазовых углов сдвига напряжения между фазами, пустая строка. Сейчас обновление счетчика 2.3.2

Здравствуйте!
А до обновления прошивок счетчик работал нормально?
Перед выполнением команды modbus_client останавливаете ли сервис wb-mqtt-serial? Это драйвер работы с устройствами по шине RS-485 и в работе он монопольно владеет портом.

Если нет, то выполните:

systemctl stop wb-mqtt-serial
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r128
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x10fd

и покажите вывод команд

До обновления прошивок счетчик работал нормально.
Да, конечно, останавливал сервис wb-mqtt-serial. Нет никаких данных при остановленном сервисе.
выполнил команды:
root@wb2:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r128
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x007b
root@wb2:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x10fd
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0000
root@wb2:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x10fe
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0000
root@wb2:~# modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x10ff
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x0000
root@wb2:~#

В значениях нули

Значения токовых трансформаторов не поменялись?

modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x1460 -c3
modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x2460 -c3
modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x3460 -c3
modbus_client -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a123 -t0x03 -r0x4460 -c3

нет, значения те же

Пришлите, пожалуйста, скриншот окна счетчика со страницы Devices с подключенными к нему тремя фазами питающей сети и желательно с нагрузкой на каналы.

Также пришлите, пожалуйста логи (в виде отдельного файла). Их посмотреть можно с помощью команды в консоли контроллера:

journalctl --since "10 minutes ago"

Обновление прошивки счетчика завершилось успешно? Попробуйте еще раз обновить прошивку: оставьте на шине один проблемный счетчик, и выполните:

wb-mcu-fw-updater update-all --force

Покажите вывод команды обновления прошивки.

После перепрошивки, значения верные. Спасибо!