Шаблон для ПВУ Shuft Nova 600EC

Здравствуйте. Нужно написать шаблон для приточно-вытяжной установки Shuft Nova 600EC.
Описание на 17й странице.

Здравствуйте!
Информацию про создание шаблонов можно почитать здесь:
https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/thirdparty-modbus-devices-conection

и здесь:
GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: wb-mqtt-serial.

Примеры шаблонов для различных устройств можно найти по ссылке: wb-mqtt-serial/wb-mqtt-serial-templates at master · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub

Определитесь с необходимыми вам параметрами установки и попробуйте по аналогии сделать шаблон для начала для одного канала (регистра). Если возникнут трудности, то постараемся вам помочь.

SHUFT.json (2.2 КБ)
Прикрепляю рабочий шаблон для данной установки.
Подскажите пожалуйста. Все управляется и отображается адекватно, но в списке устройств иногда показания подсвечиваются красным все по очереди, и в разброс. Что можно, нужно сделать?

1 лайк

Спасибо, что делитесь своими наработками.

Скорее всего иногда возникают ошибки при опросе устройства. Рекомендую в шаблоне добавить такие опции:

{
 "device_type":"ShuftNova 600EC",
 "device": {
     "name": "ShuftNova 600EC",
     "id": "ShuftNova 600EC",
     "max_read_registers": 0,
     "response_timeout_ms": 200,
     "frame_timeout_ms": 15,
     "guard_interval_us": 5000,
     "channels": [

Дополнительные рекомендации по подключению сторонних устройств можно найти в документации: Как подключить Modbus RTU-устройство стороннего производителя к контроллеру Wiren Board? — Wiren Board

1 лайк

Теперь все идеально, Спасибо!

Gnd контроллера точно хорошо соединен с Gnd устройства?
То есть причин может быть две: Аппаратная (помехи, неконтакт) и программная, когда установка не успевает, например, ответить в заданное время. Как советует коллега в случае задержек ответа - поможет добавление времени ожидания.

Вот я и соеденил, контроллер сгорел(на приточке))) на данный момент подключена только шина, прописал в шаблон то что посоветовали выше, все работает идеально.

Это в корне неверно… “Только шина” при появлении наводок сожжет какое-то из устройств.

Из приточки выходят на пульт 4 провода (+24:A:B:GND), отсоединил пульт, A:B на вторую пару входов в WB6, GND с GND. Как итог - в секунду вылетел проц на контроллере приточки. Благо продавались запасные контроллеры. Что я сделал не так?

Если между Gnd контроллера и установки есть потенциал и течет ток - то надо смотреть на саму устаноку, во-первых проверить ее заземление.

SHUFT.json (3.3 КБ)
Вот финальный шаблон.

1 лайк