# Объединение 3 контроллеров WB6

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/obedinenie-3-kontrollerov-wb6/8056>\
**Category:** Контроллеры Wiren Board\
**Created:** [June 1, 2021, 6:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/obedinenie-3-kontrollerov-wb6/8056 "2021-06-01T06:25:31Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Pavel\_Panteleev](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/pavel_panteleev/32/5519_2.png) [@Pavel\_Panteleev](https://support.wirenboard.com/u/Pavel_Panteleev)\
**Post date:** [June 1, 2021, 6:25am UTC](https://support.wirenboard.com/t/obedinenie-3-kontrollerov-wb6/8056/1 "2021-06-01T06:25:31Z")

</div>

Добрый день! Разрабатывается проект по автоматизации офисного помещения на оборудовании WirenBoard 6. Планируется 8 щитов с управлением различных инженерных систем: освещение, климатические установки, защита от протечек, энергоучет., мультимдиа. Подскажите пожалуйста, если использовать 3 контроллера WirenBoard 6 , с разбивкой зон ответственности, один на освещение, второй на климат, третий на все остальное с объединением контроллеров по интерфейсу RS485. Какого либо верхнего уровня (имею ввиду SCAD система) не планируется. Как построить систему, что бы контроллеры общались друг с другом? Понимали, что происходит у каждого? На пример по сценарию перед окончанием рабочего дня, на вход первого контроллера приходит сигнал на отключение всего освещения, а второй и третий контроллер должен увидеть этот же сигнал и закрыть воду, выключить музыку, и т.д.  
Спасибо!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [June 1, 2021, 7:53am UTC](https://support.wirenboard.com/t/obedinenie-3-kontrollerov-wb6/8056/2 "2021-06-01T07:53:23Z")

</div>

> [@Pavel\_Panteleev](#):
>
> Подскажите пожалуйста, если использовать 3 контроллера WirenBoard 6 , с разбивкой зон ответственности, один на освещение, второй на климат, третий на все остальное с объединением контроллеров по интерфейсу RS485. Какого либо верхнего уровня (имею ввиду SCAD система) не планируется. Как построить систему, что бы контроллеры общались друг с другом?

Для объединения в “одноганговом” варианте лучше всего подходить [MQTT bridge](https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0_MQTT_.D0.BC.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0_.28bridge.29)  
Пример подключения контроллеров друг к другу:  
[https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5\_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5\_.D0.B1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D1.80.D1.8B](https://wirenboard.com/wiki/MQTT#.D0.94.D1.80.D1.83.D0.B3.D0.B8.D0.B5_.D0.BE.D0.B1.D0.BB.D0.B0.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B1.D1.80.D0.BE.D0.BA.D0.B5.D1.80.D1.8B)

> [@Pavel\_Panteleev](#):
>
> Понимали, что происходит у каждого? На пример по сценарию перед окончанием рабочего дня, на вход первого контроллера приходит сигнал на отключение всего освещения, а второй и третий контроллер должен увидеть этот же сигнал и закрыть воду, выключить музыку, и т.д.

Если настроить передачу MQTT топиков с контроллера на контроллер - то топик становиться “общим” и позволяет контроллерам как реагироватьт на изменения состояния устройства так и управлять им.