Добрый день! В проекте предусмотрено 2 модуля MWAC на каждом из которых: 2 датчика протечки и 2 крана с электроприводом. Задача состоит в том, что при сработке любого датчика протечки должны перекрываться краны на каждом MWAC модуле. Помоги с написанием правила, с WB работаю впервые.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/evgenyboger/32/188_2.png) [@EvgenyBoger](https://support.wirenboard.com/u/EvgenyBoger)\
**Post date:** [October 30, 2021, 7:27pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/obedinenie-mwac-modulej/9396/2 "2021-10-30T19:27:59Z")

</div>

Добрый день!

А точно ли нужно решать это задачу, используя **два** WB-MWAC?

К одному WB-MWAC вы можете подключить несколько кранов параллельно: они будут закрываться и открываться одновреенно, как вы и хотите.

Датчики протечки тоже можно подключать параллельно.

Если WB-MWAC будет один, то ничего настраивать и программировать будет не надо, оно будет просто работать.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ribaka](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/r/dbc845/32.png) [@Ribaka](https://support.wirenboard.com/u/Ribaka)\
**Post date:** [October 31, 2021, 11:42am UTC](https://support.wirenboard.com/t/obedinenie-mwac-modulej/9396/3 "2021-10-31T11:42:14Z")

</div>

Вопрос можно закрывать. Написал правило самостоятельно.

Если кому-то пригодится:

defineRule(“MWAC1.1”, { //название правила  
whenChanged: “wb-mwac\_120/K1”, //при изменении состояния реле K1 на MWAC 120  
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия  
dev[“wb-mwac\_79”][“K1”] = newValue ; //включи K1 модуля MWAC(79)  
dev[“wb-mwac\_79”][“K2”] = newValue ; //включи K2 модуля MWAC(79)  
}  
});

defineRule(“MWAC1.2”, { //название правила  
whenChanged: “wb-mwac\_120/K2”, //при изменении состояния реле K2 на MWAC 120  
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия  
dev[“wb-mwac\_79”][“K1”] = newValue ; //включи K1 модуля MWAC(79)  
dev[“wb-mwac\_79”][“K2”] = newValue ; //включи K2 модуля MWAC(79)  
}  
});

defineRule(“MWAC2.1”, { //название правила  
whenChanged: “wb-mwac\_79/K1”, //при изменении состояния реле K1 на MWAC 79  
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия  
dev[“wb-mwac\_120”][“K1”] = newValue ; //включи K1 модуля MWAC(120)  
dev[“wb-mwac\_120”][“K2”] = newValue ; //включи K2 модуля MWAC(120)

}  
});

defineRule(“MWAC2.2”, { //название правила  
whenChanged: “wb-mwac\_79/K2”, //при изменении состояния реле K2 на MWAC 79  
then: function (newValue, devName, cellName) { //выполняй следующие действия  
dev[“wb-mwac\_120”][“K1”] = newValue ; //включи K1 модуля MWAC(120)  
dev[“wb-mwac\_120”][“K2”] = newValue ; //включи K2 модуля MWAC(120)

}  
});