Добрый день.
Шлюз подробно описан тут: Шлюз МЭК 104 — Wiren Board
В соответствии с документацией:
Процедура общего опроса инициируется клиентом передачей APDU C_IC = 100,
COT = 6, QOI = 20. Терминал подтверждает начало общего опроса ответом C_IC = 100, COT = 7,
QOI = 20, за которым следуют M_SP = 1, COT = 20, содержащие значения дискретных событий,
зарегистрированные на момент начала опроса. В одном APDU M_SP_D содержится восемь дискретных значений. Затем передаются аналоговые измерения в формате без меток времени
M_ME = 9,11,13. После передачи последнего блока данных, клиенту передается C_IC = 100,
COT = 10, QOI = 20
То есть - мастер может просто ее использовать. Отдельных настроек не нужно, шлюз обработает команду и ответит на нее.