Оценка работоспособности конфигурации

Будет ли работать следующая конфигурация железа?

WB5 with GSM modem

  • 2 MAP12 (rs485)
  • 2 * (WB-MIO + 2 * WBIO-DO-R1G-16) (rs485)
  • 16 * WB-MR6S (rs485)
  • WB-MS (re485)
  • 16 *18b20 (1-ware)
  • 1 * счетчик импульсов (электрический счетчик)
  • 2 * дискретный вход (пожарка)
  • СКУД на что-то (пока не определился, что то из считывателей карточек, цель просто фиксировать идентификатор)

Как лучше распределить это все по шинам 485?

Спасибо

что за устройство имелось в виду?

Большой разницы нет. Можете MAP12H вынести на отдельную шину - они много данных генерируют при опросе.

WB-MR6S имелось ввиду.

Что-то вроде такого планируется

Так нет же у нас такой модели. Есть MR6C, есть MRPS6, есть MR6LV/S

Да. Вы правы конечно же

Модуль реле 6-канальный WB-MRPS6