Добрый день.

Если говорить про выключатели, размещаемые в помещениях, не относящихся к опасным (таким как ванные, душевые), + у которых отсутствуют открытые проводящие части, + изоляция рассчитана на сетевое напряжение с учетом импульсных перенапряжений, + которые подключены к нашему устройству с iGND, то iGND подключать к PE не нужно.  
В данной [теме](https://support.wirenboard.com/t/zachem-podklyuchat-pe-k-gnd/18328/15) коллега описал ситуацию с объединением GND и PE.

---