# Openterm ver 1.3

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/openterm-ver-1-3/10811>\
**Category:** Периферийные устройства\
**Tags:** wbe2-i-opentherm, opentherm\
**Created:** [March 31, 2022, 7:23am UTC](https://support.wirenboard.com/t/openterm-ver-1-3/10811 "2022-03-31T07:23:39Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 18

<div class="post-metadata">

**Author:** ![borg](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/90ced4/32.png) [@borg](https://support.wirenboard.com/u/borg)\
**Post date:** [August 7, 2022, 9:14am UTC](https://support.wirenboard.com/t/openterm-ver-1-3/10811/18 "2022-08-07T09:14:47Z")

</div>

Чтобы не плодить тем, для модуля версии \> 1.3 с управлением через прозрачный обмен, для котла Baxi Eco Nova (24f):

Отключение зимнего режима (выключено отопление, включен только проточный нагрев):  
dev[“WBE2-I-OPENTHERM”][“TR Command”] = 2;  
dev[“WBE2-I-OPENTHERM”][“TR ID”] = 0;  
dev[“WBE2-I-OPENTHERM”][“TR Data”] = 13056;

Включение зимнего режима (работает и отопление и проточный нагрев воды):  
dev[“WBE2-I-OPENTHERM”][“TR Command”] = 2;  
dev[“WBE2-I-OPENTHERM”][“TR ID”] = 0;  
dev[“WBE2-I-OPENTHERM”][“TR Data”] = 4864;

Возможно кому-то сэкономит пару дней разбирательств мануалов и поисков правильных команд!

---