# Определение положение мастер-выключателя

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/opredelenie-polozhenie-master-vyklyuchatelya/19224>\
**Category:** Подбор оборудования\
**Created:** [March 27, 2024, 5:20pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/opredelenie-polozhenie-master-vyklyuchatelya/19224 "2024-03-27T17:20:10Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Al-x](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/cdc98d/32.png) [@Al-x](https://support.wirenboard.com/u/Al-x)\
**Post date:** [March 27, 2024, 5:29pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/opredelenie-polozhenie-master-vyklyuchatelya/19224/2 "2024-03-27T17:29:30Z")

</div>

Всё зависит от его типа и схемы подключения. Если это обычный выключатель на 220В, управляющий контактором с катушкой тоже на 220В, то наверное проще всего взять модуль дискретного входа для сигналов 220В [Блок-контакты (вспомогательные контакты) на АВДТ и прочие автоматы - #3 от пользователя BrainRoot](https://support.wirenboard.com/t/blok-kontakty-vspomogatelnye-kontakty-na-avdt-i-prochie-avtomaty/19195/3) Единственное, я бы ещё сделал уточнение, что вомзможно нужно защита от обратного импульса катушки, чтобы при размыкании на модуль не попадало повышенное напряжение (варистор наверное лучше всего).

Если там другой выключатель, то уже надо схему понимать.

---

_[View the full topic](https://support.wirenboard.com/t/opredelenie-polozhenie-master-vyklyuchatelya/19224)._