**Author:** ![sand](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/b3f665/32.png) [@sand](https://support.wirenboard.com/u/sand)\
**Post date:** [June 15, 2024, 5:39pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/otklyuchenie-modulej-pri-perezagruzka-kontrollera/20527/1 "2024-06-15T17:39:15Z")

</div>

Имею WirenBoard 6. Питание устройств на шине RS-485 осуществляется через Vout, всё нормально, но есть неприятный нюанс: при перезагрузке контроллера питание на Vout не подаётся, и до тех пор, пока он не перезагрузить и модули не начнут штатную работу (чуть больше 5 минут), я остаюсь без света. Поможет ли установка WBMZ3-BATTERY?  
Какие ещё решения есть? Можно ли 24V от БП (Meanwell HDR-100-24) подать не только на вход контроллера, но на Vout?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Egor\_Stepanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/egor_stepanov/32/15184_2.png) [@Egor\_Stepanov](https://support.wirenboard.com/u/Egor_Stepanov)\
**Post date:** [June 15, 2024, 6:34pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/otklyuchenie-modulej-pri-perezagruzka-kontrollera/20527/2 "2024-06-15T18:34:12Z")

</div>

Лично я просто подавал питание на модули от БП, а не от Vout контроллера. Так все продолжает работать

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sand](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/b3f665/32.png) [@sand](https://support.wirenboard.com/u/sand)\
**Post date:** [June 15, 2024, 6:45pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/otklyuchenie-modulej-pri-perezagruzka-kontrollera/20527/3 "2024-06-15T18:45:58Z")

</div>

Спасибо большое, так и сделаю.