# Отслеживание наличия напряжения по 3 фазам

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/otslezhivanie-nalichiya-napryazheniya-po-3-fazam/10264>\
**Category:** Подбор оборудования\
**Created:** [January 28, 2022, 1:35pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/otslezhivanie-nalichiya-napryazheniya-po-3-fazam/10264 "2022-01-28T13:35:50Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 3

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 29, 2022, 12:08pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/otslezhivanie-nalichiya-napryazheniya-po-3-fazam/10264/3 "2022-01-29T12:08:13Z")

</div>

> [@geforce](#):
>
> Так вот через какие модули можно организовать такой алгоритм для отслеживания наличия напряжения по всем 3 фазам WBIO-DI-HVD-8 или WB-MAP3E чтобы дальше выстраивать сцену.

Если нужен сам “факт” наличия наприяжения - то DI-HVD-\* достаточно. Точно так же можно взять какое-нибудь реле (контактор) подключить его обмотку на “приходящую” сеть, а нормально разомкнутыми контактами , на пример - к **входы [A1-A4](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6#.D0.A3.D0.BD.D0.B8.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.81.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2F.D0.B2.D1.8B.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B_A1-A4)** контроллера.  
Счетчик - может выдать еще и уровень напряжения и токи.  
Но вообще если в системе есть UPS - то он имеет либо **сухие контакты** либо вообще USB или сетевое управление.  
То есть факт наличия напряжение и режим работы UPS можно вообще читать прямо с него, например с помощью пакета NUT. То есть можно ориентироваться на фактический уровень энергии в батареях а не на время.

> [@geforce](#):
>
> И еще вопрос по модулю WBIO-D0-HS-8 им можно управлять слаботочными сервоприводами для гребенки теплого пола?

Да, можно.

> [@Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-termoelektricheskih-servoprivodov-k-wbio-do-ssr-8-ili-wbio-do-hs-8/9990):
>
> Подключение термоэлектрических сервоприводов к WBIO-DO-SSR-8 или WBIO-DO-HS-8 Добрый день. Мне необходимо управлять термоэлектрическими сервоприводами TWA-K 24 В, [Danfoss 088H3140 и Danfoss 088H3141](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/vrFajZnYvV3fIeHdRG62N9jH8ei.pdf) (392.8 КБ). Исходя из документа описывающего технические характеристики [Danfoss 088H3140 и Danfoss 088H3141](https://support.wirenboard.com/uploads/short-url/vrFajZnYvV3fIeHdRG62N9jH8ei.pdf) (392.8 КБ), понятно, что каждый привод потребляет 2 вата мощности, и имеет пусковой ток 350 мили ампер, что подходит для обоих устройств [WBIO-DO-SSR-8](https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-SSR-8_Discrete_Outputs_Dry_Contact), и [WBIO-DO-HS-8](https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-HS-8_Discrete_Outputs). При помощи этих при…

> [@PavelM56](#):
>
> - ИМХО не стоит Вайреном заменять всё, включая сам дизельный генератор. WirenBoard хорош в качестве центрального паука, умеющего гибкую логику. Грузить его всеми задачами вообще, включая контроль заряда аккумуляторов и т.п. бессмысленно.

Тут согласен, но к аппаратному контроллеру, например, не подключить просто бесперебойник с USB.

А вообще очень много видел систем в которых на вход запуска генератора подавался выход (сухой контакт) UPS критического уровня заряда АКБ. То есть генератор не запускается пока в батареях есть энергия.

> [@PavelM56](#):
>
> 1. WBIO-D0-HS-8 я бы не стал использовать без твердотельных промежуточных реле. Защита от перегрузки анонсирована, но лучше её не испытывать. Ну и Вам же надо просто чтоб работало, а не чтоб защита красиво отрабатывала? 🙂

Почему? Актуатор - это просто резистивная нагрузка, от чего защищаться с помощью реле? От замыкания проводки?  
Видел всего один случай когда китайцы прислали актуаторы на **6 вольт** вместо 24.  
Но это проверяется перед установкой.

---

_[View the full topic](https://support.wirenboard.com/t/otslezhivanie-nalichiya-napryazheniya-po-3-fazam/10264)._