Здравствуйте.

1. Сегодня заметил в HA такую картину:  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/2/5/255baf452f48996fd11ec36ce3c4e04e45b82cbf.png)

Отрицательное значение мощности. Как видно из графика, была включена довольно мощная нагрузка. Далее лишь мои домыслы: учитывая, что на объекте работают строители, это могло быть что-то индуктивное (пылесос или компрессор), что при отключении выдает большой импульс обратно в сеть, поэтому в теории счетчик мог снять показания именно в этот момент.

Это может быть нормальным, или это повод проверить корректность подключения?

1. Имеется солнечный инвертор, который может отдавать энергию в сеть. Способен ли счетчик учитывать это, т.е. уменьшать в том числе и суммарное количество киловатт-часов на количество отданной энергии?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [April 8, 2024, 12:17pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/para-voprosov-po-map-3e/19448/3 "2024-04-08T12:17:04Z")

</div>

> [@AncientAsgard](#):
>
> Это может быть нормальным, или это повод проверить корректность подключения?

Какое значение при этом было считано, и с какой именно группы регистров измерителя?

> [@AncientAsgard](#):
>
> Имеется солнечный инвертор, который может отдавать энергию в сеть. Способен ли счетчик учитывать это, т.е. уменьшать в том числе и суммарное количество киловатт-часов на количество отданной энергии?

Уменьшать - нет.  
В случае если энергия будет отдаваться в сеть будет увеличиваться значение AN: [WB-MAP3E(T), прошивка 2.x: измеряемые и вычисляемые величины — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Data_Registers_v.2)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![AncientAsgard](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ancientasgard/32/28563_2.png) [@AncientAsgard](https://support.wirenboard.com/u/AncientAsgard)\
**Post date:** [April 8, 2024, 12:35pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/para-voprosov-po-map-3e/19448/4 "2024-04-08T12:35:33Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> Какое значение при этом было считано, и с какой именно группы регистров измерителя?

“P по трем фазам”.

> [@BrainRoot](#):
>
> В случае если энергия будет отдаваться в сеть будет увеличиваться значение AN

Понял, спасибо.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [April 8, 2024, 1:05pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/para-voprosov-po-map-3e/19448/5 "2024-04-08T13:05:09Z")

</div>

> [@AncientAsgard](#):
>
> > [@BrainRoot](#):
> >
> > Какое значение при этом было считано, и с какой именно группы регистров измерителя?
> 
> “P по трем фазам”.

Да, моджет кратковременно быть отрицательным в теории. Но обычно наблюдал подобное на довольно мощных электродвигателях.

---