# Перестало работать реле R2 на модуле WBIO-DO-R10R-4

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/perestalo-rabotat-rele-r2-na-module-wbio-do-r10r-4/14104>\
**Category:** Периферийные устройства\
**Tags:** wbio, wbio-do-r10r-4\
**Created:** [January 28, 2023, 8:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/perestalo-rabotat-rele-r2-na-module-wbio-do-r10r-4/14104 "2023-01-28T20:04:15Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexey\_D](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexey_d/32/13263_2.png) [@Alexey\_D](https://support.wirenboard.com/u/Alexey_D)\
**Post date:** [January 28, 2023, 8:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/perestalo-rabotat-rele-r2-na-module-wbio-do-r10r-4/14104/1 "2023-01-28T20:04:15Z")

</div>

Установлены модули WBIO-DO-R10R-4 для управления электрокарнизами.

После подключения не работают два реле R2 (смена направления) и один на другом.  
При включении R1 - подача напряжения фаза подается на один и тот же выход.

Порядок следующий:  
Переключаю DIR  
Включаю ON - проверяю напряжение  
Выключаю ON  
Переключаю DIR  
Включаю ON - проверяю напряжение  
Выключаю ON

В обоих случаях напряжение на подается на один и тот же выход.

Что может быть? Может это как-то исправить?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 29, 2023, 7:43pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/perestalo-rabotat-rele-r2-na-module-wbio-do-r10r-4/14104/2 "2023-01-29T19:43:43Z")

</div>

Добрый день.  
Скорее всего реле залипло. Причина, типичная - переключение реле направления при **включенном** реле “ON”. При работе реверсивного двигателя на “свободном” выводе обмотки возникает большое напряжение, которое вызывает дугу при переключении реле направления без отключения.  
На это особо обращается внимание в документации: [Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R10R-4_Relay_Module_For_Roller_Shutter#%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B)  
А что за нагрузка подключена к реле?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexey\_D](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexey_d/32/13263_2.png) [@Alexey\_D](https://support.wirenboard.com/u/Alexey_D)\
**Post date:** [January 29, 2023, 7:57pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/perestalo-rabotat-rele-r2-na-module-wbio-do-r10r-4/14104/3 "2023-01-29T19:57:38Z")

</div>

На реле подключен электрокарнизы с рулонной шторой, римской шторой и на третьей жалюзи.

Вроде следили за тем чтобы переключения DIR не было при подаче нагрузки.

Как можно проверить действительно ли залипло реле и как-то это исправить?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [January 30, 2023, 6:46am UTC](https://support.wirenboard.com/t/perestalo-rabotat-rele-r2-na-module-wbio-do-r10r-4/14104/4 "2023-01-30T06:46:26Z")

</div>

Проверить - померив сопротивление при разных состояниях реле DIR и включенном ON.  
Также ползено стукнуть сильно но аккуратно по самим реле.