# Питание RS-485

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/pitanie-rs-485/18410>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [February 1, 2024, 6:54pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pitanie-rs-485/18410 "2024-02-01T18:54:45Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![draku](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/9de0a6/32.png) [@draku](https://support.wirenboard.com/u/draku)\
**Post date:** [February 1, 2024, 6:54pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pitanie-rs-485/18410/1 "2024-02-01T18:54:45Z")

</div>

Помогите пожалуйста советом, как лучше организовать питание оборудования на шине RS-485 если она проложена м\у 2я щитами, и походу прокладки к ней подключено порядка 15 датчиков и реле всяких, и в удаленном щите порядка 25 реле и датчиков. Сам кабель витая пара 6Cat.

Хочется установить БП поближе к основному оборудованию в дальнем Щите №2. Правильно ли я понимаю, что надо будет соеденить GND (минус) блоков питания WirenBoard контроллера и БП установленного в Щите №2 при условии что они одинакового напряжения 24V?

Можно ли разорвать “+” по середине линии как показано на схеме ниже, то есть часть оборудования на одной A и В паре имеет “+” от БП WirenBoard контроллера, а другая от БП в Щите №2. Или лучше так не делать и просто “+” не подкдючать WirenBoard контроллеру?

Сами БП висят на разных УЗМ, УЗО, автоматах и UPS

За схему строго не ругайте - как смог ) Заранее спасибо большое.

 ![wb-power-2](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/d/d/ddcb59b7537336f53b8ccc410b7395cc2bdbdada.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![mikhail.burchu](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/mikhail.burchu/32/15559_2.png) [@mikhail.burchu](https://support.wirenboard.com/u/mikhail.burchu)\
**Post date:** [February 2, 2024, 7:01am UTC](https://support.wirenboard.com/t/pitanie-rs-485/18410/3 "2024-02-02T07:01:34Z")

</div>

Добрый день.  
Конкретно на предложенной схеме ошибок подключения не вижу. В документации как раз есть [указание](https://wirenboard.com/wiki/Rules_of_GND_connecting#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B%20GND%3F) по подключению GND.  
Здесь замечу только, что 15 устройств подключены к Vout контроллера, у которого [ограничение](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_7.4#:~:text=%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2) по току 1 А.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![draku](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/9de0a6/32.png) [@draku](https://support.wirenboard.com/u/draku)\
**Post date:** [February 2, 2024, 7:04am UTC](https://support.wirenboard.com/t/pitanie-rs-485/18410/4 "2024-02-02T07:04:50Z")

</div>

Спасибо огромное за оперативный ответ!

P.S. за замечание про ограничение в 1А отдельное спасибо. Вечно забываю об этом (