# Подбор оборудования управления температурой помещения

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485>\
**Category:** Подбор оборудования\
**Created:** [August 8, 2024, 12:07pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485 "2024-08-08T12:07:26Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![babaev](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/258eb7/32.png) [@babaev](https://support.wirenboard.com/u/babaev)\
**Post date:** [August 8, 2024, 12:07pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485/1 "2024-08-08T12:07:26Z")

</div>

Управление вытяжными вентиляторами (Скоростью вращения) (трехфазный индукционный двигатель) от датчиков температуры в помещении. + открытие обратного клапана подмеса горячего воздуха (привод будет подбираться под контроллер) так же от температуры в помещении. Идеально чтобы в помещении температура держалась от +15 до +19 круглый год )))

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [August 8, 2024, 2:22pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485/3 "2024-08-08T14:22:06Z")

</div>

Добрый день.

> [@babaev](#):
>
> Управление вытяжными вентиляторами (Скоростью вращения) (трехфазный индукционный двигатель)

Уточните пожалуйста способ управления данным электродвигателем? если посредством частотного преобразователя, тогда прошу указать мощность такого двигателя.

> [@babaev](#):
>
> от датчиков температуры в помещении

В качестве датчиков температуры воздуха вам отлично подойдут [WB-MSW v.4](https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v4/), даже в стоковой комплектации. Однако, предлагаю рассмотреть вариант автоматизации (если я правильно понял и у вас ПВУ с обогревом) по количеству CO2. Если такая автоматизация вписывается в ваш проект, в таком случае вам потребуются внутренние модули для [WB-MSW v.4](https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v4/), выберите из при формировании заказа.

> [@babaev](#):
>
> - открытие обратного клапана подмеса горячего воздуха (привод будет подбираться под контроллер)

Оборудование Wiren Board обладает возможностью управлять большинством известных протоколов управляемых устройств. Если говорить про привод подмешивающего клапана, то на мой взгляд, оптимальным для системы автоматизации температуры в помещении является аналоговое управление приводом клапана:

- [WB-MAO4](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAO4/) для 0-10 В.
- [WB-MAO4-20mA](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAO4-20mA/) для 0-20 мА

> [@babaev](#):
>
> Идеально чтобы в помещении температура держалась от +15 до +19 круглый год )))

Наше оборудование позволяет строить системы автоматизации любой сложности. Таким образом, выполнение данного условия зависит от качества проекта и его реализации.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![babaev](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/258eb7/32.png) [@babaev](https://support.wirenboard.com/u/babaev)\
**Post date:** [August 8, 2024, 2:44pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485/4 "2024-08-08T14:44:09Z")

</div>

Управление двигателем посредством частотника. Мощность 0,75kw.  
ПВУ без обогрева, прямой приток с улицы через фильтра далее оборудование далее вытяжные вентиляторы. Охлаждение протоком воздуха. (Грубо говоря холодный и горячий коридор).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [August 9, 2024, 8:52am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485/5 "2024-08-09T08:52:11Z")

</div>

День добрый.

В таком случае мощность нашего [частотного преобразователя T13-750W-12-H](https://wirenboard.com/ru/product/T13-750W-12-H/) на грани допустимой. Он способен обеспечивать мощность работы двигателя до 750 Вт.

Таким образом, при настройке, рекомендую не поднимать поставляемую электродвигателю мощность более 90…95 %. Для сохранения максимального ресурса работы частотного преобразователя.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![babaev](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/258eb7/32.png) [@babaev](https://support.wirenboard.com/u/babaev)\
**Post date:** [August 12, 2024, 10:42am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485/6 "2024-08-12T10:42:41Z")

</div>

По датчику температуры: Возможна установка 4 и при управлении вентиляторами и подвесом воздуха использовать среднее значение от 4-х?  
Итого имеем:

1. Контроллер Wiren Board 8.4 - **1 шт**
2. Датчики температуры WB-MSW v.4 - **4 шт.**
3. Частотный преобразователь T13-750W-12-H - **по количеству вентиляторов**
4. Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 - **1 шт.**

Это минимальный набор. Дальше необходимо будет считывать показатели 3-х трехфазных счетчиков Меркурий 230 ART-03 RN. Возможно добавление в представленную мной конфигурацию?

Также имеются в наличии частотные преобразователи IEK CONTROL-A310. Насколько понимаю с помощью контроллера так же возможно управление им… Поэтому пункт 3 можно исключить?

Ох и замучаю я Вас вопросами в дальнейшем )))

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Because](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/because/32/23941_2.png) [@Because](https://support.wirenboard.com/u/Because)\
**Post date:** [August 12, 2024, 1:49pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya-upravleniya-temperaturoj-pomeshheniya/21485/7 "2024-08-12T13:49:40Z")

</div>

Здравствуйте.

> [@babaev](#):
>
> Возможна установка 4 и при управлении вентиляторами и подвесом воздуха использовать среднее значение от 4-х?

Да, возможны любые математические операции для определения опорного значения температуры c помощью [wb-rules](https://wirenboard.com/wiki/Wb-rules).

> [@babaev](#):
>
> Контроллер Wiren Board 8.4 - **1 шт**

Рекомендую использовать [Wiren Board 7](https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-7/) по причине более стабильной, на данного момент, аппаратной части.

> [@babaev](#):
>
> Дальше необходимо будет считывать показатели 3-х трехфазных счетчиков Меркурий 230 ART-03 RN. Возможно добавление в представленную мной конфигурацию?

Вам следует проверить совместимость вашего счетчика [по данной документации](https://wirenboard.com/wiki/Mercury_230).

> [@babaev](#):
>
> Также имеются в наличии частотные преобразователи IEK CONTROL-A310. Насколько понимаю с помощью контроллера так же возможно управление им… Поэтому пункт 3 можно исключить?

Прошу указать способ управления для IEK CONTROL-A310.

> [@babaev](#):
>
> Ох и замучаю я Вас вопросами в дальнейшем )))

Наша работа - помогать нашим клиентам!