# Подбор оборудования

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [September 9, 2025, 7:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810 "2025-09-09T07:10:58Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dinar](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/e9c0ed/32.png) [@Dinar](https://support.wirenboard.com/u/Dinar)\
**Post date:** [September 9, 2025, 7:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/1 "2025-09-09T07:10:58Z")

</div>

Добрый день!  
Необходимо подобрать оборудование  
Цель:

1. получать информацию о:

- температуре,
- влажности
- открытии двери
- напряжении
- ток

1. Передача информацию должна происходить с использованием ЛВС (Ethernet)
2. Беспроводные технологии не разрешены
3. Получать инфомацию в zabbix

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [September 9, 2025, 9:02am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/3 "2025-09-09T09:02:59Z")

</div>

Добрый день!

Для измерения параметров климата у нас имеются следующие датчики :

[WB-MSW v4](https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v4/) – универсальный датчик измерения температуры, влажности, СО2, VOC, освещенности, уровня движения со встроенными светодиодами и возможностью передачи ИК команд.

[WB-MSv2](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MS/) – универсальный датчик поддерживает измерения температуры, влажности, освещённости и концентрации летучих органических веществ (VOC) и подключение двух внешних цифровых датчиков температуры типа [DS18B20](https://wirenboard.com/ru/product/1wire-DS18B20/). Кроме того, DS18B20 датчики можно подключать к входам контроллера 1-wire.

Датчиков открытия двери у нас нет, но есть модули, которые способны обрабатывать их сигнал, например: [WB-MCM8](https://wirenboard.com/en/product/WB-MCM8/).

Для решения задачи мониторинга энергопотребления у нас имеются счетчики:

- [WB-MAP12E](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP12E/) – на 4 трехфазных канала
- [WB-MAP3E](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP3E/) – на один трехфазный канал
- [WB-MAP3ET](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP3ET/) – на один трехфазный канал уже со встроенными трансформаторами тока 5 (125) А.
- [WB-MAP6S](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAP6S/) – с 6 однофазными измерительными каналами

Чтобы передавать данные по Ethernet понадобится [преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIO-E/).

Zabbix Agent может устанавливаться на контроллер Wiren Board и передавать данные на сервер. У нас есть инструкция по установке: [https://wiki.wirenboard.com/wiki/Zabbix](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Zabbix)

Так же рекомендую ознакомиться со следующими статьями:

- [Общие принципы проектирования умного дома](https://wirenboard.com/ru/pages/sh-principles/)

- [Автоматизация мониторинга энергопотребления  
 ](https://wirenboard.com/ru/pages/enegro_monitoring/)

- [Цифровизация продуктового ритейла на примере магазина «Магнит»](https://habr.com/ru/companies/wirenboard/articles/722656/)

- [Как сделать мониторинг инженерной инфраструктуры ЦОД на примере DataLine](https://habr.com/ru/companies/wirenboard/articles/734054/)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [September 11, 2025, 1:47pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/4 "2025-09-11T13:47:02Z")

</div>

Добрый день!

Вам еще нужна моя помощь?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dinar](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/e9c0ed/32.png) [@Dinar](https://support.wirenboard.com/u/Dinar)\
**Post date:** [September 11, 2025, 2:19pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/6 "2025-09-11T14:19:01Z")

</div>

Да, подскажите пожалуйста, для отслеживания изменений напряжения и тока, я остановился на

- WB-MAP6S – с 6 однофазными измерительными каналами  
При выборе необходимо добавить трансформаторы, какие можно выбрать?

Также все эти датчики можно подключать к одному устройству WB-MIO-E v2?

11.09.2025, 16:49, [info@wirenboard.com](mailto:info@wirenboard.com)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JackDallas](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/j/a9adbd/32.png) [@JackDallas](https://support.wirenboard.com/u/JackDallas)\
**Post date:** [September 11, 2025, 4:24pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/7 "2025-09-11T16:24:03Z")

</div>

Здравствуйте!  
Выбор трансформаторов тока зависит от измеряемого тока, диаметра проводников, на которые вы будете надевать трансформаторы (и требуемой точности). Какие нагрузки у вас?

Все устройства можно подключить к одному WB-MIO-E v2 – через него вы сможете опрашивать по Modbus эти устройства.  
Обратите внимание, что хотя WB-MIO-E v2 имеет сетевой интерфейс и IP-адрес, но просто так получить данные с подключенных к нему модулей в Zabbix вы не сможете (или это будет достаточно сложно). Поэтому вам потребуется еще и [наш контрорллер](https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-8/).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dinar](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/e9c0ed/32.png) [@Dinar](https://support.wirenboard.com/u/Dinar)\
**Post date:** [September 15, 2025, 10:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/8 "2025-09-15T10:31:06Z")

</div>

Добрый день!  
Про контроллер также заложил в стоимость.

Подскажите какое максимальное количество устройств можно подключить к одному контроллеру?  
По нагрузкам - рассматривается несколько типовых коммутационных узлов. Информацию по нагрузке в данный моммент не сообщили.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dinar](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/e9c0ed/32.png) [@Dinar](https://support.wirenboard.com/u/Dinar)\
**Post date:** [September 15, 2025, 10:54am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/9 "2025-09-15T10:54:18Z")

</div>

Также какие модули расширения для контроллера стоит использовать в данном случае?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JackDallas](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/j/a9adbd/32.png) [@JackDallas](https://support.wirenboard.com/u/JackDallas)\
**Post date:** [September 16, 2025, 8:51am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/10 "2025-09-16T08:51:00Z")

</div>

Теоретически вы можете подключать сотни модулей к контроллеру, на практике ограниченим является количество опрашиваемых регистров и скорость обмена данными с модулями (115200 кбит/с).  
По решаемым задачам – вы можете руководствоваться рекомендациями, который приве Дмитрий [в своем ответе](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/3).

Для выбора токовых трансформаторо надо знать диапазон токов, тут какого-то универсального решения нет.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dinar](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/e9c0ed/32.png) [@Dinar](https://support.wirenboard.com/u/Dinar)\
**Post date:** [September 16, 2025, 8:56am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/11 "2025-09-16T08:56:24Z")

</div>

“на практике ограниченим является количество опрашиваемых регистров и скорость обмена данными с модулями (115200 кбит/с)”

Какое максимальное количество регистров можно подвязать к одному модулю без потери производительности?  
Вопрос критичен.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JackDallas](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/j/a9adbd/32.png) [@JackDallas](https://support.wirenboard.com/u/JackDallas)\
**Post date:** [September 16, 2025, 11:12am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/12 "2025-09-16T11:12:25Z")

</div>

Опять-таки, все зависит от того, какая производительность является целевой. Верхним возможным пределом можно считать опрос 10 тысяч регистров в секунду. На практике, если контроллер будет занят не только опросом, но и обрабокой полученных значений, то будет зависеть от сложности обработки. Очень много влияющих на периодичность опроса факторов, сложно давать какие-то конкретные оценки.  
На контроллере можно опрашивать не все регистры всех устройств с максимальной частотой, а, выделив наиболее приоритетные, опрашивать их чаще (напряжение на фазе – раз в секунду, напрмер), а остальные – реже (температура – раз в минуту).  
Но если отталкиваться от того, что вам нужно буквально пять параметров, о которых вы написали (один коммутационный узел с одним MIO-E – это, условно, одно значение температуры, одно значение влажности, одна дверь, напряжение в розетке и ток через нагрузку в ней), то для десятков таких узлов вы будете укладываться со всеми параметрами в секунду при идеально работающей ЛВС.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Dinar](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/e9c0ed/32.png) [@Dinar](https://support.wirenboard.com/u/Dinar)\
**Post date:** [September 25, 2025, 10:53am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/13 "2025-09-25T10:53:38Z")

</div>

Добрый день!  
Планируется больше 200 точек на которых будет устанавливаться комплект датчиков.  
Сколько контроллеров надо?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![JackDallas](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/j/a9adbd/32.png) [@JackDallas](https://support.wirenboard.com/u/JackDallas)\
**Post date:** [September 25, 2025, 11:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podbor-oborudovaniya/29810/14 "2025-09-25T11:21:25Z")

</div>

Добрый день! Если вас устраивают разные периоды опроса (U/I – 1-2 с, дверь – 1-2 с, климат – 30-60 с), то одного контроллера Wiren Board 8.5 должно хватить на все 200.  
Если ужен запас по производительности и какая-то сегментация по объектам, то два.