Подключение анемометра

Добрый день. Пытаюсь подключить анемометр к WB35.
По даташиту сигнал на выходе 0-2V, т.е. скорость ветра 1-30м соответствует 0.07-2V.
Подключил к R4 - у меня получается в покое 0.10V.
Подскажите как подключить правильно?

Спасибо.

А вольтметром если померить что получается?

Вольтметром 0.07 в покое.

возможно включенная по-умолчанию на R2-R4 подтяжка мешает, попробуйте на клеммнике R1.
Кроме этого, клеммники R1-R4 мультиплексированы с GPIO, это, в зависимости от характеристик подключенного датчика, тоже может влиять. На клеммниках A1-A4 во входных цепях GPIO нет.

Ошибся - в покое 0.4v вольтметром.
И на R1 работает как надо, спасибо.