Подключение и настройка счётчика Меркурий 206 RN

Счётчик Меркурий 206 RN, возможно данная инструкция будет полезна владельцам и других моделей с rs-485 из этой серии например Меркурий 203.

Необходимо Wiren-Board, источник напряжения от 6 до 12 Вольт и сам счётчик.
Сверху счётчика 6 контактов подключаем как на фото, где 7(+) и 10(-) контакт это питание, у меня это +12В от БП
Контакты 8(А) и 9(В) подключаем соответственно к шине RS485 Wiren Board

Снизу 4 контакта, для подключения 220В, на вход (контакты 1, 3) надо подключить 220В, иначе не работает. Не перепутайте если подключите 1,2 будет короткое замыкание.

Далее в Web интерфейс WirenBoard раздел Configs-Serial Device Driver Configuration
Выбираем слева /dev/ttyRS485-2, тут нужно изменить Stop bits по умолчанию 2, ставим 1
Добавляем устройство, в Slave id прописываем полностью серийный номер нашего счётчика, если смотреть прямо на счётчик, справа от ЖК экрана, наклейка со штрих кодом, это и есть серийный номер, вписываем 8 цифр, без дефиса(-) и двух последних цифр.
Device type выбираем Mercury 200.02

В принципе этого достаточно и данные должны появится в разделе Devices

Если что то не работает можете попробовать подключится по SSH, остановить сервис wb-mqtt-serial и запустить его в отладочном режиме, весь вывод будет сыпаться в консоль.
останавливаем сервис

systemctl stop wb-mqtt-serial

запускаем вручную

 wb-mqtt-serial -c /etc/wb-mqtt-serial.conf -d  

После отладки (выходим из запущенного процесса по Ctrl+c) запускаем сервис вновь:

systemctl start wb-mqtt-serial
1 лайк

Для корректного отображения в киловаттах нужно в шаблоне поправить scale.

То есть вот в этой теме

верно?
Если да - поменяем (добавим для 206) отдельный шаблон.

Да, scale 0.01. 206RN от февраля 2020.

Интерфейсная часть от 5В тоже работает, можно запитать от 5V выхода самого Wirenboard

1 лайк

Добавил ссылку сюда в “поддерживаемые устройства”.