# Подключение к WB-6 датчика 4-20мА

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386>\
**Category:** Контроллеры Wiren Board\
**Created:** [October 29, 2021, 9:00am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386 "2021-10-29T09:00:42Z")\
**Posts on this page:** 15\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alex-energo](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/c68b51/32.png) [@Alex-energo](https://support.wirenboard.com/u/Alex-energo)\
**Post date:** [October 29, 2021, 9:00am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/1 "2021-10-29T09:00:42Z")

</div>

![Схема соединения](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/3/33a2312458e0f7ae9dfa13e8dffac17514f0658a.jpeg)  
Два вопроса:

1. Правильно ли я понимаю схему подключения датчика к универсальному входу контроллера?
2. Если правильно, то какова же будет погрешность измерения тока в этом случае, если погрешность измерения напряжения 100мВ+2%.

Благодарю. Жду

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 29, 2021, 9:39am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/2 "2021-10-29T09:39:13Z")

</div>



---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 29, 2021, 9:46am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/3 "2021-10-29T09:46:01Z")

</div>

> [@Alex-energo](#):
>
> - Правильно ли я понимаю схему подключения датчика к универсальному входу контроллера?

Да, верно. Измеряем - напияжение на нагрузочном резисторе.

> [@Alex-energo](#):
>
> 1. Если правильно, то какова же будет погрешность измерения тока в этом случае, если погрешность измерения напряжения 100мВ+2%.

В зависимости от номинала резистора, естественно. Предположим - резистор на 200 ом. при токе в 20 мА - будет 4 вольта на входе.  
При токе 4 мА - 0,8 вольт. То есть весь диапазон - 3.2 В. при погрешности в 100мВ получим ±3%  
Если резистор увеличить - то и точность поднимется.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alex-energo](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/c68b51/32.png) [@Alex-energo](https://support.wirenboard.com/u/Alex-energo)\
**Post date:** [October 29, 2021, 10:12am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/4 "2021-10-29T10:12:39Z")

</div>

В данной схеме ток 4-20мА протекает через два элемента - датчик и резистор 200 Ом (для примера Вы это значение резистора взяли). Почему Вы решили, что ток будет протекать только через резистор, а через датчик не будет? Или я что то принципиально не понимаю. За ранее благодарю за ответ

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 29, 2021, 10:49am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/5 "2021-10-29T10:49:10Z")

</div>

> [@Alex-energo](#):
>
> В данной схеме ток 4-20мА протекает через два элемента - датчик и резистор 200 Ом (для примера Вы это значение резистора взяли)

А, еще датчик в цепи? Его сопротивление постоянно и леинейно? тогда резистор не нужен. А если добавлять **еще** резистор параллельно датчику - тогда часть тока пойдет через резистори датчик будет показывать неверное значение.  
А что за задачу планируете решить?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cu6apum](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/c/74df32/32.png) [@cu6apum](https://support.wirenboard.com/u/cu6apum)\
**Post date:** [October 29, 2021, 10:59am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/6 "2021-10-29T10:59:23Z")

</div>

Как я понял, частотник и есть датчик, схема верна.  
Другое дело, нужно ли ему питание: проверьте миллиамперметром его выход, если что-то шевелится, значит, он уже запитан внутри!

Ну и лучше всего снимать значения по modbus, конечно.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alex-energo](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/c68b51/32.png) [@Alex-energo](https://support.wirenboard.com/u/Alex-energo)\
**Post date:** [October 29, 2021, 11:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/7 "2021-10-29T11:10:18Z")

</div>

Будьте пожалуйста внимательнее. Я привел фрагмент схемы который предлагается для применения в вашей документации для входов. Там изображен Sensor и резистор Rx.  
Соединены они параллельно. Именно этот факт меня и смутил; именно поэтому я начал задавать вопросы. Задача у нас проста - есть ЧП ко входу которого подключен датчик давления 4-20мА (они работают в паре по своей программе). Мне, дополнительно, ток этого датчика давления необходимо передать в систему мониторинга. Будем использовать ваш WB6

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cu6apum](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/c/74df32/32.png) [@cu6apum](https://support.wirenboard.com/u/cu6apum)\
**Post date:** [October 29, 2021, 11:16am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/8 "2021-10-29T11:16:03Z")

</div>

> [@Alex-energo](#):
>
> Мне, дополнительно, ток этого датчика давления необходимо передать в систему

Так делать нельзя. 🤪  
Гуглим разветвители сигнала 4-20мА. И больше опасные вещи изобрести не пытаемся.

Какой частотник-то? Обычно из них спокойно можно прочитать точное значение преобразователя давления в петле ООС.

Ну или воткните второй преобразователь давления в тройник…

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cu6apum](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/c/74df32/32.png) [@cu6apum](https://support.wirenboard.com/u/cu6apum)\
**Post date:** [October 29, 2021, 5:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/9 "2021-10-29T17:04:37Z")

</div>

…жив ли топикстартер… однако.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 29, 2021, 5:47pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/10 "2021-10-29T17:47:30Z")

</div>

Из частотника можно и косвенно прочитать его мощность. А вообще - я б не стал добавлять неизолированный вход.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cu6apum](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/c/74df32/32.png) [@cu6apum](https://support.wirenboard.com/u/cu6apum)\
**Post date:** [October 29, 2021, 6:53pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/11 "2021-10-29T18:53:51Z")

</div>

> [@BrainRoot](#):
>
> А вообще - я б не стал добавлять неизолированный вход.

Поддерживаю. Одна лишняя дочка -ISO - и не трясемся за контроллер.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alex-energo](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/c68b51/32.png) [@Alex-energo](https://support.wirenboard.com/u/Alex-energo)\
**Post date:** [October 30, 2021, 6:06am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/12 "2021-10-30T06:06:22Z")

</div>

Здравствуйте коллеги! Я не пойму о чем вы все говорите и где живете?

1. Посмотрите фрагмент схемы который нарисован красно-зелеными линиями. Не я его нарисовал, а Вы - изготовитель WB-6. Каким это образом параллельно к сенсору 4-20мА подключенный резистор переводит сигнал тока в сигнал напряжения и с какой прогнозируемой погрешностью? Или я один не понимаю Вашу схему.
2. Это именно Вы ответили на мой вопрос:

> [@Alex-energo](#):
>
> Правильно ли я понимаю схему подключения датчика к универсальному входу контроллера?

утвердительно - Да верно, измеряем напряжение на нагрузочном резисторе. Прошу прощение за то, что постоянно повторяюсь - смотрите Вами нарисованную и Вами приведенную в документации на WB-6 схему.  
3. О каких мощностях ЧП идет речь? Вообще не понятно. Мне она не нужна.  
4. Благодарю за подсказку cu6apum - “Обычно из них спокойно можно прочитать точное значение преобразователя давления в петле ООС”. Не пришло самому в голову, но, к сожалению я имею ЧП Хундай N700E-220HF/300HFP у которого в протоколе обмена нет данного значения.  
5. Использование разветвителя 4-20мА разумно, только в том случае когда вопрос денег не стоит вообще. Посмотрите какова цена данных устройств.

Из всего выше сказанного, я понимаю что у Вас в схеме ошибка, и надеюсь Вы ее исправите. Если это не так, жду ответ на поставленный вопрос. Что называется - Вернемся к началу. Благодарю

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![cu6apum](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/c/74df32/32.png) [@cu6apum](https://support.wirenboard.com/u/cu6apum)\
**Post date:** [October 30, 2021, 7:48am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/13 "2021-10-30T07:48:47Z")

</div>

> [@Alex-energo](#):
>
> Благодарю

Если на схеме Вы не можете отличить источник тока от датчика, боюсь, в схемотехнику Вам рановато. Без обид.

Последний раз советую не пытаться сколхозить нечто опасное, вместо этого наймите профессионала. Он расскажет то же, что и я, но за определенную сумму еще и сделает как надо.

Или.

 ![изображение](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/e/eb86d7714939e1cad7e701c3ec8e7a5a0150b2e5.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 30, 2021, 9:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/14 "2021-10-30T09:21:26Z")

</div>

> [@Alex-energo](#):
>
> Здравствуйте коллеги! Я не пойму о чем вы все говорите и где живете?
> 
> 1. Посмотрите фрагмент схемы который нарисован красно-зелеными линиями. Не я его нарисовал, а Вы - изготовитель WB-6. Каким это образом параллельно к сенсору 4-20мА подключенный резистор переводит сигнал тока в сигнал напряжения и с какой прогнозируемой погрешностью? Или я один не понимаю Вашу схему.
> 2. Это именно Вы ответили на мой вопрос:

Добавим контекста.  
Картинка

 ![Screenshot from 2021-10-30 12-14-13](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/4/4d18829d0b0532dc5769e581d9da0c20b0a8ea1e.png)  
отсюда:  
[https://wirenboard.com/wiki/Using\_Wiren\_Board\_with\_peripheral\_devices](https://wirenboard.com/wiki/Using_Wiren_Board_with_peripheral_devices)  
И да, не ней нарисован **источник тока** , который подразумевает внутри себя БП и какой-то датчик. Или просто токовый выход прибора.  
Соответственно вопрос изначальный я понял как: **вместо** источника тока работает дорисованная цепь из частотника и БП. Собственно говоря так оно и работает в реальной жизни.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alex-energo](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/c68b51/32.png) [@Alex-energo](https://support.wirenboard.com/u/Alex-energo)\
**Post date:** [October 30, 2021, 10:32am UTC](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchenie-k-wb-6-datchika-4-20ma/9386/15 "2021-10-30T10:32:21Z")

</div>

Благодарю за ответы. Только теперь стало понятно, что на вашей схеме “Sensor 4-20mA” - это не датчик, а целая цепочка состоящая из источника датчика приемника. Рекомендую сделать пояснение к схеме или скорректировать схему.  
Не волнуйтесь, “колхозить” никто не собирается и не собирался. Уважаем грамотных инженеров.  
Еще раз благодарю. Ответ на вопрос получен.