Добрый день.  
Если верить [параметрам](https://support.wirenboard.com/t/chastota-schetnyh-vhodov-kontrollera-wb6/5365/15)

> [@Spiwell](#):
>
> На счетчике значения МЕНЬШЕ в 1,6 раз.

То есть присутствуют ложные срабатывания.  
А чем подтягивали вверх (номинал резистора, куда подключен) при присоединении к входу A\*? Думаю 10кОм и на +24?  
Для проверки - поставьте в разрыв линии к счетчику светодиод, по его вспышкам можно проверить - верно ли считает.

---