Есть квартира 70квадратов. кнопочные выключатели. провода от выключателя выведены в щит, но выведены ввг 2*1,5 эти провода идут в общем пучке проводов с розетками (в т.ч. стиралка, духовка, холодильник и т.д.) есть ли вариант использовать эти провода для управления WB-MR6C v.2
нашел у вас информацию помехоподавляющий конденсатор X2 на 0.1 мкФ на вход.
будет ли оно работать, не сгорит ли вход от наводок?
может быть другое оборудование подобрать?
Search uploaded documents
Found 5 uploaded document excerpts for ‘WB-MR6C v.2 вход кнопка конденсатор X2 0.1 мкФ наводки’
Здравствуйте! Я — автоматический помощник техподдержки Wiren Board.
Сейчас выходной — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день
инженеры посмотрят тему и ответят.
По вашему описанию использовать эти провода для кнопок с WB-MR6C v.2, скорее всего, можно, если это именно сухие контакты кнопок, а не линия с наведённым/сетевым напряжением. Для входов управления у модуля указаны вполне обычные требования по подключению, а проблема с помехами обычно решается правильной схемой и монтажом, а не выбором другого реле.
Что бы я проверил в первую очередь:
На этих жилах точно нет 230 В и они нигде не используются как силовая линия.
Кнопки подключаются как сухой контакт, без подачи внешнего напряжения на вход.
Параллельно с силовыми цепями лучше не класть длинные участки входных проводов без необходимости; если уже проложено так, важны аккуратная коммутация и надёжное заземление щита.
Если есть сомнения по помехам, поставьте и проверьте на месте, а не меняйте модуль заранее — входы таких устройств обычно рассчитаны на штатную эксплуатацию с кнопками.
Про ваш вопрос о конденсаторе X2 0.1 мкФ: я бы не ориентировался на него как на обязательную меру. Для кнопочного входа важнее, чтобы не было ошибочного попадания сетевого напряжения и чтобы схема соответствовала документации. Если есть реальные наводки от соседних силовых кабелей, инженерный вариант обычно — проверка схемы подключения, длины линий, экранирования/разделения трасс, а не “добавить конденсатор наугад”.
Если хотите, пришлите:
как именно планируете подключить кнопки к WB-MR6C v.2;
есть ли у этих жил общая земля/общий провод;
какая длина линии до щита.
Тогда я подскажу более предметно, подходит ли именно WB-MR6C v.2 или лучше смотреть в сторону другого решения.
Примечание: я — ИИ, а не человек; в моих ответах возможны неточности.
Инженеры посмотрят тему в ближайший рабочий день. Если хотите ускорить —
приложите диагностические данные.
Да, по схеме “кнопка → два провода в щит → модуль → отдельная линия на светильник” это обычно как раз и делается. Но важно различать две части:
Провода от кнопок — это только сухие контакты на входы управления, без 230 В.
Провод на люстру/светильники — это уже силовая часть через реле модуля.
То есть “подключить как угодно” — не совсем:
кнопки подключаются к входам управления по схеме из документации;
нагрузка подключается к выходам реле.
По поводу вашего кабеля в общем пучке с силовыми линиями:
если это просто кнопочные линии, то в большинстве случаев использовать можно;
наводки сами по себе обычно не сжигают вход;
опасно именно попадание 230 В на вход или ошибка в коммутации.
Если хотите, я могу дальше помочь уже предметно:
сказать, как именно развести кнопки и свет на WB-MR6C v.2;
или подсказать, какой модуль лучше для вашей схемы, если нужны не только кнопки, но и, например, проходные/сценарные режимы.
Примечание: я — ИИ, а не человек; в моих ответах возможны неточности.
Инженеры посмотрят тему в ближайший рабочий день. Если хотите ускорить —
приложите диагностические данные.
Да, использовать уже проложенные провода ВВГ 2х1,5 можно, но подключать их напрямую ко входам модуля WB-MR6C v.2 в вашей ситуации не рекомендуется.
Так как кабель идет в общем пучке с мощными силовыми линиями, на нем будут возникать сильные емкостные наводки. Входы модуля имеют встроенную защиту и физически не сгорят, но они будут воспринимать эти наводки как нажатие кнопки.
Что касается конденсатора X2 на 0.1 мкФ: в нашей базе знаний он упоминается в контексте защиты контактов самого реле от пусковых токов нагрузки (например, чтобы не обгорали контакты при включении светодиодных ламп). На слаботочных входах модуля «сухой контакт» этот конденсатор от наводок со стороны стиральной машины не спасет.
Как вариант, можно использовать промежуточные электромеханические реле в щите (с катушкой на 230 В), а уже «сухие» изолированные контакты этого промежуточного реле вы внутри щита подключите ко входам модуля.
Для более точной рекомендации, подскажите, какие у вас выключатели? Есть ли подсветка у кнопок?
Предлагаю все тот же вариант из моего сообщения выше:
Как вариант, можно использовать промежуточные электромеханические реле в щите (с катушкой на 230 В), а уже «сухие» изолированные контакты этого промежуточного реле вы внутри щита подключите ко входам модуля.
В таком случае наводки не смогут замкнуть реле, не будет ложных срабатываний.
Если я вас правильно понял, вы хотите от выключателей провести ВВГ кабели в общем пучке со стиралкой, духовкой и т.д. до щита в котором будет стоять MR6C v.2, а выходами модуля уже управлять необходимым оборудованием. Если это так, то не рекомендую подключать кабели от выключателя сразу в модуль MR6C v.2, т.к. из-за наводок могут быть ложные срабатывания. Чтобы их избежать, предлагаю поставить промежуточные электромеханические реле в щите. Т.е. от выключателей кабели пойдут в реле (силы наводок будет недостаточно чтобы скоммутировать реле), а от реле уже короткими проводами подключиться к входами MR6C v.2 для последующего управления.
Подскажите, я все верно понял? Можете рассказать более подробно вашу задумку, чтобы я предложил наилучшее решение и не было недопонимания?
Как я понял у вас нет модулей, к которым можно подключить эти ввг от выключателей напрямую, чтобы можно было управлять (хотя бы одиночное нажатие на выключателе) модуль MR6C v.2 я у вас проконсультировался, вы не рекомендуете в его входы напрямую подключать. Если других модулей вы предложить не можете, то наверно ваш вариант с промежуточным электромеханическим реле в щите единственный выход. Т.к. я слабо в этом ориентируюсь, прошу подсказать варианты этих промежуточных реле
Прошу вас рассказать более подробно вашу задумку, чтобы я предложил наилучшее решение.
Из текущего нашего диалога могу предложить несколько вариантов:
1. Использовать только модуль WB-MR6C v.3 и НЕ прокладывать кабели от выключатели в одном пучке с мощными силовыми линиями, если ЕСТЬ такая возможность (лучший вариант).
Если НЕТ возможности проложить кабеля отдельно от силовых, то:
2. Если у вас в щите есть блок питания на 24 В, можно сделать “подтяжку” входов резистором, вместо промежуточных реле. Для этого нужен также WB-MR6C v.3, блок питания на 24 В и резисторы на 2 кОм. Резисторы помогут справиться с наводками.
3. Использовать модуль WB-MR6C v.3 и промежуточное реле для подключения. Для каждого выключателя нужен будет отдельный (вариант громоздкий).
Этот провод можно использовать для подключения выключателя к дискретным входам WB-MR6C v.2.
Наводки будут вызывать ложные срабатывания входов WB-MR6C v.2. (как будто выключатель нажат, когда он не нажат) - эти наводки нужно компенсировать, как коллега предложил выше или проложить провода отдельно.
Подскажите, осталось ли что-то не решённое в вашем вопросе? Или где-то вас не поняли?