# Помогите пожалуйста подобрать обороудование

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524>\
**Category:** Подбор оборудования\
**Created:** [August 5, 2020, 12:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524 "2020-08-05T12:00:00Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![A.Tishin](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/a/82dd89/32.png) [@A.Tishin](https://support.wirenboard.com/u/A.Tishin)\
**Post date:** [August 5, 2020, 12:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524/1 "2020-08-05T12:00:00Z")

</div>

Добрый день  
Прошу помощи с подбором оборудования. Являюсь представителем интегратора и проектировщика систем автоматизации для одной торговой сети продуктового ритейла.  
Задача следующая:

1. Автоматизация управления резистивными нагрузками через контакторы ABB ESB 20-20.  
катушка контактора AC 220  
1.1. Канал 1 - управление по таймеру (программа -аналог реле времени суточного)  
1.2. Канал 2 - управление по таймеру (программа -аналог реле времени суточного)  
1.3. Канал 3 - управление по таймеру (программа -аналог реле времени суточного)  
1.4. Канал 4 - управление по таймеру (программа -аналог реле времени суточного)  
1.5. Канал 5 - управление по таймеру с условием AND сигнал от датчика освещенности  
1.5. Канал 6 - управление по таймеру с условием AND сигнал от датчика температуры  
1.5. Канал 7 - управление по таймеру с условием AND сигнал от датчика температуры  
1.4. Канал 8- управление по таймеру (программа -аналог реле времени суточного)
2. Сбор данных от счетчиков электроэнергии с ведением логгирования, возможность построения графиков с часовым , суточным и месячным потреблением.  
Линии питания - трехфазные  
2.1. Линия питания №1 - максимальный проектный ток 100А  
2.3. Линия питания №2 - максимальный проектный ток 200А  
2.2. Линия питания №3 - максимальный проектный ток 400А  
2.1. Линия питания №4 - максимальный проектный ток 100А  
2.1. Линия питания №5 - максимальный проектный ток 100А  
2.1. Линия питания № 6- максимальный проектный ток 100А

На данный момент используем оборудование от Овен, очень хочется перейти на ваше  
В случаи успешной реализации проекта, планируется переведение всей сети на данный комплекс.  
Заранее спасибо

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 5, 2020, 2:17pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524/2 "2020-08-05T14:17:13Z")

</div>



---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 5, 2020, 2:18pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524/3 "2020-08-05T14:18:11Z")

</div>

Сейчас, пишу.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 5, 2020, 3:29pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524/4 "2020-08-05T15:29:20Z")

</div>

> [@A.Tishin](#):
>
> Автоматизация управления резистивными нагрузками через контакторы ABB ESB 20-20.  
> катушка контактора AC 220

[WBIO-DO-R10A-8](https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_10A_(WBIO-DO-R10A-8)) - на 8 каналов  
[WBIO-DO-R1G-16\_I/](https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_I/O_Module) - на 16 каналов, если надо.

> [@A.Tishin](#):
>
> Канал 1 - управление по таймеру (программа -аналог реле времени суточного)

Это легко реализуется программно. Можно сделать нужное количество интервалов для включения-выключения.

> [@A.Tishin](#):
>
> Канал 5 - управление по таймеру с условием AND сигнал от датчика освещенности

Тоже очень легко. Если в заданный промежуток времени освещенность ниже (выше) - то выполнять.  
Можно, если использовать диммер и поддерживать заданный уровень освещенности.  
Датчик освещенности с работой по Modbus - [WB-MS\_v.2\_Sensor](https://wirenboard.com/wiki/WB-MS_v.2_Sensor)

> [@A.Tishin](#):
>
> Сбор данных от счетчиков электроэнергии с ведением логгирования, возможность построения графиков с часовым , суточным и месячным потреблением.  
> Линии питания - трехфазные

Например [Power\_Meter\_WB-MAP12E](https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12E) - измеряет 4 трехфазных или 12 однофазных линий.  
Трансформаторы внешние, коэффициент трансформации настраиваемый Трансформаторы на разных линиях могут быть разными.  
[WB-MAP3E\_Power\_Meter](https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP3E_Power_Meter) - трехфазный, тоже с внешними трансформаторами.  
То есть на 6 линий:  
либо два WB-MAP12 (и две линии в запасе)  
либо один WB-MAP12 и два MAP3, если их нужно расположить в разных местах.  
Связь со счетчиками - тоже Modbus.

> [@A.Tishin](#):
>
> Сбор данных от счетчиков электроэнергии с ведением логгирования, возможность построения графиков с часовым , суточным и месячным потреблением.

Данные хранятся во внутренней базе данных, посмотреть их можно прямо через веб-интерфейс контроллера. Ну или настроить выгрузку в используемую систему учета (зависит от системы).

Ну и нужен сам контроллер [https://wirenboard.com/wiki/Wiren\_Board\_6](https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6)

Если что-то непонятно - спрашивайте, всегда рад ответить.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [November 3, 2020, 4:10pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomogite-pozhalujsta-podobrat-oboroudovanie/5524/5 "2020-11-03T16:10:22Z")

</div>