Есть MR-11 с прямым управлением каналами выключателями с фиксацией. Предполагается управление 5ю группами освещения. Можно ли каким либо образом сделать правило для еще одного выключателя “выключить все”?
Только через контроллер и движок правил, в самом MR11 такой фуникции нет.
это понятно что через контроллер, вопрос чуть в другом.
ситуация - из 5 групп освещения 3 включены через выключатели с фиксацией, нажали выключатель с фиксацией “выключить все”, правило навешенное на этот выключатель отключило реле у всех 5 групп.
Те что были выключены понятно - не включатся, что делать с теми что были включены?
Как поведет себя освещение? Не включится ли обратно т.к. выключатели непосредственно на каждой группе включены?
MR-11 опрашивает постоянно свои цифровые входы или только на изменение реагирует?
PS я понимаю что самый простой путь перейти на выключатели без фиксации везде, но интересует именно текущий вариант.
1 Like