# Помощь с подбором оборудования

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-s-podborom-oborudovaniya/7974>\
**Category:** Подбор оборудования\
**Created:** [May 25, 2021, 7:02am UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-s-podborom-oborudovaniya/7974 "2021-05-25T07:02:05Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 2

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [May 25, 2021, 12:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-s-podborom-oborudovaniya/7974/2 "2021-05-25T12:00:29Z")

</div>

Добрый день.  
Меня радует ваш интерес. Давайте попробую ответить по порядку.

> [@MaxKondratenko](#):
>
> - 40 групп света (включая 8 светодиодных лент и включая 4 диммируемых группы)  
> От каждой группы света пойдёт своя фаза до щитка, нейтраль будет объединена по несколько групп по комнатам, разумеется светодиодные вообще отдельно.  
> Тут самый основной вопрос, уже видел в других ветках форума пишут про это, но задам его ещё раз, по задержкам и вообще как лучше реализовать.  
> а. Подключить все выключатели через боковые модули(например **WBIO-DI-WD-14** ) к контроллеру, и выходы тоже через расширения(например **WBIO-DO-HS-8** ) и поставить кучу реле в щите например от ABB.  
> б. Использовать микс, часть выходов подключить на модули к контроллеру, а честь входов переназначить и использовать для подключения сценарных выключателей.

С моей точки зрения обрабатывать контроллером выключатели - нерационально. Да, иногда это требуется, для различения типов нажатий особенно - но так ли нужно для простого включить-выключить? Если подключить освещение на обычные модули реле типа [Модуль реле WB-MR6C v.2 — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_Modbus_Relay_Modules) то и кнопки управления логично завести на его, реле, входы. Вопрос с задержками в такой схеме использования сразу же отпадает - их не будет, совсем.  
Вариант “б”, если я правильно его понял - он лучше. То, что может обработать только контроллер

- (хотя, во-первых я пробовал и на реле, подключеном по Modbus обрабатывать: [WB-MR6C v.2 Управление несколькими нажатиями кнопкой без фиксации - #6 от пользователя BrainRoot](https://support.wirenboard.com/t/wb-mr6c-v-2-upravlenie-neskolkimi-nazhatiyami-knopkoj-bez-fiksaczii/7364/6) успешно)
- В планах поддержка аппаратной обработки двойного и длииного нажатия входами реле

- обрабатывать на контроллере.

> [@MaxKondratenko](#):
>
> - 5 шт - Вытяжки в СУ (планирую управлять этим диммером **WB-MDM3, и отсюда к предыдущему вопросу, можно ли часть входов переназначить и использовать для сценарных** выключателей, какие будут задержки примерно ), сильно ли слышен гул при управлении?

 ![Screenshot from 2021-05-25 14-38-20](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/7/7af3039c0b916b30b46169274f132ff52be1b86e.png)  
Да. Входы MDM3 (и остальных модулей со входами) можно обрабатывать правилами, отключив прямое взаимодействие с диммером.  
Наличие гула - сильно зависит от самого вентилятора. У меня обыкновенный noname канальник “на 100 мм” практически не слышно, правда начинает крутиться при уставке выше 60% диммера.

> [@MaxKondratenko](#):
>
> - 6 шт - теплые полы, датчики планирую подключать по 1-wire, кинуть витую пару 5й категории или лучше кинуть 6й, скорее всего придётся звездой, расстояния от 5 до 25 метров ? Будет ли это проблемой ? в подразетниках рядом с полом останется доступ, чтобы можно было заменить датчик, и сразу же закладываю больше жил на всякий случай, если что перейти на rs-485 и возможно поставить термостаты(пока не планируются вообще)  
> тут такой же вопрос какой через релейный модуль, или через промежуточные реле от сторонних производителей.

С точки зрения 1wire категория витой пары неважна, работает все равно на 9600. Звездой - если подключить 4 коротких к одному входу 1W контроллера а 2 “длинных” (получится в середину “шины” - ко второму, скорее заработает. Но я на “самый длинный” поставил бы **[WB-M1W2\_1-Wire\_to\_Modbus](https://wirenboard.com/wiki/WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus_Temperature_Measurement_Module)**

> [@MaxKondratenko](#):
>
> - 5шт Радиаторы и 5шт конвекторов - на них хочу подключить сервприводы 24В 2положения, какие лучше взять, видел люди делают ПИД регулирование на таких сервоприводах или как они правильно называются, именно на тех которые без управления 0-10В. И второй вопрос, можно ли кинуть рядом с 24В проводом линию 1-wire на радиаторы для подключения термодатчиков?

Термоэлектрические актуаторы. Принцип работы - внутри нагревается (и расширяется) термоэлемент, который давит на клапан. Чем больше нагрелся - тем сильнее давит. Да, их управляют, подавая периодически напряжение, добаваясь неполного срабатывания.  
1wire рядом можно, даже если одно -два измерения не пройдут для термометров, особенно пола некритично совсем.

> [@MaxKondratenko](#):
>
> - Электрокарнизы - 5 штук точно (возможно будет 10 если по 2 на окно) + 2шт рулонные шторы. Планировал управлять по зигби, но на всякий случай кинут провода под rs-485 до каждого мотора, в соседней ветке прочитал, что скоро будет поддержка из коробки двигателя DT82TV, нужно ли прикидывать до него rs-485, какая поддержка планируется, собственно его и планировал использовать. Можете что то посоветовать для рулонных штор ? Размеры не стандартные.

Оно уже есть:

> <https://github.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/commit/8dbf861b803ba78d3f4db767c67516b96b24d74b>

DT82TV = Akko AM82 = Dooya DT82  
Именно что-то посоветовать не могу, у самого опыта эксплуатации нету. Можно в группе телеграм спросить.

> [@MaxKondratenko](#):
>
> - Около 6-10ти датчиков протечки, хочется активные, 4 счетчика воды, 2 счетчика отопления, так же на входе отопления два аналоговых датчика температуры, 6 запорных кранов для предотвращения протечек. счётчик электричества. Какой лучше модуль использовать ? достаточно 2х каналов управления для кранов, 1 на всю воду, чтобы перекрыть все краны, 1 на отопление, чтобы тоже все краны перекрыть.

Если датчики протечки рядом - то можно на канал MWAC вешать по 2-3 параллельно. Если в разных местах - то группировать по расположению.  
А “перекрыть отопление” - это в многоквартирном доме крайне не приветствуется.  
Счетчик электричества - если “для себя” то советую много канальный MAP-12, уже есть тестовая прошивка, которая позволяет перенастраивать каналы как угодно (привязывать токовые трансформаторы на любую фазу).

> [@MaxKondratenko](#):
>
> 1. Датчики **WB-MSW v.3 ~6штук, WB-MS v.2 ~4штуки, 1-2 планирую поставить на улицу, во что стоит спрятать или просто укрыть от дождя? Если кинуть на эти датчики 1 шлейф rs-485 , общая длина получится около 100-150метров, это критично или всё таки стоит сделать два шлейфа?** + такой же вопрос 5я категория или 6я ? естественно экран.

У мепня MSv2 просто под навесом. Прямые брызги не попадают - и работает.  
Длина RS-485, максимальная - 1100 метров, работать будет и на одном.

> [@MaxKondratenko](#):
>
> p.s.: ПО возможно будет SprutHub, их стик уже заказал и получил. Но пока не сильно доверяю беспроводу, поэтому пока в основном провода.

Я сам проводам больше верю. 😉

---

_[View the full topic](https://support.wirenboard.com/t/pomoshh-s-podborom-oborudovaniya/7974)._