# Проблема с WB-MAP12H

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230>\
**Category:** Без категории\
**Tags:** map\
**Created:** [August 11, 2022, 7:02pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230 "2022-08-11T19:02:59Z")\
**Posts on this page:** 20\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [August 11, 2022, 7:03pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/1 "2022-08-11T19:03:01Z")

</div>

Добрый вечер.

У нас 3 таких модуля показывают напряжение 280+ вольт, на постоянной основе. Питание трехфазное, все фазы разделены как положено. Сами модули пробовал забирать, ставить в другом месте (на однофазном) - работают исправно. Можете подсказать в какую сторону копать хотя бы?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 12, 2022, 7:14am UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/2 "2022-08-12T07:14:51Z")

</div>

Добрый день.  
То есть при измерении с помощью мультиметра между клеммой N и клеммными фазами - показывает фазное 220 а сам счетчик - 280?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [August 17, 2022, 6:01pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/4 "2022-08-17T18:01:40Z")

</div>

![2022-08-17 21.00.31](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/7/781e19fb634cfa62c1246a4af704fccb1a473b2c.jpeg)  
Нормальное. Сразу говорю, что к WB6 контроллеру подключал, перебрал все имеющиеся шаблоны, везде напряжение одинаковое.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 17, 2022, 8:25pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/5 "2022-08-17T20:25:07Z")

</div>

А что при измерении читается из регистров напряжения счетчика? считайте прямо из них. Также - выложите серийные номера счетчиков и версии FW, прошивки.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [August 17, 2022, 9:02pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/6 "2022-08-17T21:02:41Z")

</div>

280-290 вольт. версии позже считаю и выложу

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [August 17, 2022, 9:03pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/7 "2022-08-17T21:03:22Z")

</div>

или имеете ввиду считать сырое значение, без умножения на scale?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 18, 2022, 7:55am UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/8 "2022-08-18T07:55:12Z")

</div>

Да, прямо из регистров считайте. Потому как прибор, работающий в одном месте и не работающий в другом - это удивительно, не могу представить себе такого. Да еще на трех. А если от него отключить две фазы из трех - тоже измеряет 280 на оставшейся?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Explorerol](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/e/7ab992/32.png) [@Explorerol](https://support.wirenboard.com/u/Explorerol)\
**Post date:** [September 21, 2022, 1:52pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/9 "2022-09-21T13:52:58Z")

</div>

Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [October 10, 2022, 3:04pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/10 "2022-10-10T15:04:54Z")

</div>

К сожалению пока нет, в том же поселке планируется еще одна интеграция, попробуем снять счетчик и переставить на соседний дом и сделаем все что советовали.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 13, 2022, 7:09pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/11 "2022-12-13T19:09:41Z")

</div>

Добрый вечер.  
Сняли MAP12 и поставили на объект, в этом же поселке, где был настроен MAP3 (работает идеально), показывает те же 280 вольт.  
Сырые данные:  
address: 0x1410; 6f46 1600

Ну и в том виде, в котором на клиента уходят после каждой итерации:  
raw 1866864128  
scale 284.861063563264  
round\_to 284.861

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 13, 2022, 8:46pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/12 "2022-12-13T20:46:56Z")

</div>

Версия прошивки 2.3.2 - я какой то из них обновлял даже, думал поможет, всего их 3 штуки таких неправильно работающих

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 13, 2022, 8:49pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/13 "2022-12-13T20:49:12Z")

</div>

Серийник: fe62 8052 (6455378)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 13, 2022, 8:50pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/14 "2022-12-13T20:50:40Z")

</div>

Версия загрузчика 1.1.2

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [December 16, 2022, 4:21pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/15 "2022-12-16T16:21:02Z")

</div>

То есть именно три MAP-12?  
Напишите их серийные номера, в таком случае (если напряжение на клеммах нормальное) и еще срок гарантии не истек - поменяем.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 16, 2022, 4:37pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/16 "2022-12-16T16:37:34Z")

</div>

адрес 49, 1 этаж, серийник: fea6 675d (10905437)  
адрес 44, 2 этаж, серийник: fe62 8052 (6455378)  
адрес 72, подвал, серийник: fea6 8385 (10912645)

И еще один рабочий, серийник если нужно: fefd 2ea2 (16592546)

Не уверен покупались ли они все в одно время

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [December 16, 2022, 4:43pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/17 "2022-12-16T16:43:56Z")

</div>

10905437 2020-01-31  
6455378 2020-01-31  
10912645 2020-02-03

У всех заводская прошивка 2.2.2  
Подозреваю [WB-MAP12H: Errata — Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP12H:_Errata)  
Обновление прошивки после порчи калибровок - уже бесполезно. Счетчики к сожалению уже негарантийные, но, думаю, перекалибровать их можно.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 16, 2022, 5:15pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/18 "2022-12-16T17:15:08Z")

</div>

А низкая температура это сколько, учитывая, что их заявленный диапазон от -40?))  
Двигателей и контакторов даже близко не было и нет.  
В любом случае устройства были установлены в уже отапливаемом доме после монтажа электрики примерно в 21 году (закупили практически все оборудование для объекта то ли 2 то ли 3 заказами)  
Перекалибровка платная? Можем их демонтировать без клеммных колодок, чтобы сильно не разбирать щиты (дом уже жилой) и отправить вам?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [December 17, 2022, 8:16am UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/19 "2022-12-17T08:16:53Z")

</div>

В понедельник скажу точно. Да, без клеммных колодок.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [December 19, 2022, 12:10pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/20 "2022-12-19T12:10:49Z")

</div>

Вполне можно счетчики не снимать и восстановить **заводские** калибровки на месте. У вас к ним удаленный доступ есть? Ну или на месте, задача своидится к записи нескольких десятков значений. в регистры.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/ajdar_sabirzyanov/32/1376_2.png) [@Ajdar\_Sabirzyanov](https://support.wirenboard.com/u/Ajdar_Sabirzyanov)\
**Post date:** [December 19, 2022, 1:11pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230/21 "2022-12-19T13:11:58Z")

</div>

Смогу сделать, инструкция есть?

[Next page](https://support.wirenboard.com/t/problema-s-wb-map12h/12230.md?page=2)