# Проблемы с подключением 3-Channer Relay WB-MR3LV/S

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/problemy-s-podklyucheniem-3-channer-relay-wb-mr3lv-s/3176>\
**Category:** Поддерживаемые устройства\
**Created:** [June 7, 2019, 10:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/problemy-s-podklyucheniem-3-channer-relay-wb-mr3lv-s/3176 "2019-06-07T10:31:04Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sovaws](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/45deac/32.png) [@sovaws](https://support.wirenboard.com/u/sovaws)\
**Post date:** [June 7, 2019, 10:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/problemy-s-podklyucheniem-3-channer-relay-wb-mr3lv-s/3176/1 "2019-06-07T10:31:05Z")

</div>

Добрый день.  
Пытаюсь добавить вышеописанное реле Здесь: /configs/edit/usr/share/wb-mqtt-confed/schemas/wb-mqtt-serial.schema.json  
И столкнулся с проблемами:

1. Точной модели реле нет в списке.
2. Нашел на форуме json с шаблоном этого реле - не помогло
3. Нашел совет что можно попробовать его как WB-MR6C  
На реле маркером написаны 2 ид: 217 и 220 пробовал оба… в списке появляется Пробовал и как integer и как string указывать ID… одно и тоже
4. В списке устройств показываются устройства которые я удалил… но они все-равно отображаются. Как очитить этот список? ![%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%202019-06-07%2016-28-49](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/c/c41dfab99fadadfd408de8d9f801e72607cffe91.png) ![%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%202019-06-07%2016-28-37](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/5/55e6f336d6e7b214889e3c861db947867813de80.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Kilpio](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/k/3ab097/32.png) [@Kilpio](https://support.wirenboard.com/u/Kilpio)\
**Post date:** [June 7, 2019, 11:49am UTC](https://support.wirenboard.com/t/problemy-s-podklyucheniem-3-channer-relay-wb-mr3lv-s/3176/2 "2019-06-07T11:49:42Z")

</div>

[sovaws](https://support.wirenboard.com/u/sovaws), добрый день!

1. Вы можете использовать шаблон WB-MR3 (он общий для всех устройств, которые начинаются с WB-MR3).
2. На скриншоте номер два вы настраиваете модуль, как будто он подключен ко второму порту RS485 — он действительно подключен к этому порту?
3. 217 и 220 – это не адрес, это внутренние номера партий компонентов. Адрес маркировался на старых версиях как А111 – 111 Modbus-адрес. Если будут сложности – пришлите, пожалуйста, фотографию с наклейками.
4. 

> [@Модуль реле WB-MR6HV/I](https://support.wirenboard.com/t/modul-rele-wb-mr6hv-i/1926/4):
>
> Чтобы от устройства избавиться, надо очистить очередь mqtt от retained-сообщений с помощью команды mqtt-delete-retained. Подробно можно прочесть на нашей wiki в статье [MQTT](https://wirenboard.com/wiki/index.php/MQTT) в разделе “Очистка очереди сообщений”. После очистки перезагрузите страницу браузера с Devices.