Проблемы Wirenboard 6

Когда без _FACTORYRESET, то оранжевым мигает и с USB грузит
Когда с _FACTORYRESET, то оранжевый не начинает мигать и файлы игнорируются, даже если нажимать FW

Есть решение этих проблем!?

Ну так 6 постов назад дали решение - WebUI появилось (надо только команду без # вводить) .
Теперь ждем, чтобы появилось решение для Digital outputs

Да я понял это, хотел уточнить по Digital outputs

У вас есть модули аналогового выхода? Если нет, то раздел Digital Outputs вам не нужен. Если есть, то он вам тоже не нужен на самом деле, потому что там разные очень тонкие настройки.

Обнаружено странное поведение при подключении флэшки с файлом wb6_update_FACTORYRESET.fit:
Если к входу А4 подключен светодиодный индикатор AL307 через 470 Ом на +5 В, то загрузка прошивки с флэшки не происходит. При начале загрузки контроллера оранжевый просто горит 3 сек, а затем начинается загрузка системы (нажатие на FW приводит только к тому, что оранжевый после этого продолжает гореть еще 30 сек и после этого начинается обычная загрузка системы)
Присоединяю логи загрузки и капчу WebUI54Boot with A4.txt (28,8 КБ)
Boot without A4.txt (29,3 КБ)

Flagman, проще всего по логам предположить, что флешке не хватает питания. Кроме отключения диода от A4 можно попробовать подключать флешку через активный USB-хаб, который с дополнительным питанием. Попробуйте флешку “полегче”, менее энергопотребляющую.

Другой контроллер WB6 - после манипуляций с конфигурационными файлами начал перезагружаться

Загрузка.txt (31,9 КБ)

Пытаюсь вернуть его к заводским настройкам.
Пробовал использовать 5 штук разных флэшек с FACTORYRESET, но почему-то после нажатия на FW чтение файла не происходит, а контроллер зависает и мигает оранжевым.
Здесь нажата кнопка FW:
##############################

Detected USB flash drive with update file

Filename: wb6_update_FACTORYRESET.fit

Press a FW key if you want to update firmware from this file

or wait 3 seconds to boot normally.

##############################
Контроллер висит в течение нескольких минут, затем перезагружается.
Посмотрите пожалуйста лог, может быть можно определить причину?

Ну, судя по логу, загрузчик не воспринимает нажатие на FW. Попробуйте нажимать её сразу же после того, как в консоли будет написано “Press a FW key” и держать.

Если не нажимать, то контроллер мигает оранжевым 3 секунды как положено и продолжает загружаться.
Если нажать во время мигания оранжевым, подержать несколько секунд и отпустить, то контроллер продолжает мигать оранжевым несколько минут, и в терминале висит предложение нажать FW.
Затем гаснет и начинает загрузку по-новой.

Видимо я дольше 1 секунды держал FW.
Кратковременное нажатие привело к загрузке прошивки.
Теперь попробую операцию со сбросом к заводским настройкам.

Да, проблема была в длительном первом нажатии.
Теперь и с FACTORYRESET загрузилось. Скрипт сбросил настройки.

1 лайк

Добрый день!
Пытаюсь сбросить настройки WB6.
Но при включении питания не реагирует на флешку с прошивкой с именем wb6_update_FACTORYRESET.fit (желтый не мигает, идет обычная загрузка)
Через Web также отказывается обновлять прошивку (Received incomplete update FIT /var/www/uploads/0000000001, don’t starting update).
Хотя через USB с именем wb6_update.fit обновить получилось, но без сброса настроек.
На форуме прочитал, что нужно обновить загрузчик.
Как обновить? И где взять обновление?
Спасибо!

Было такое!
Попробуйте загружать со всей отключенной периферией кроме флэшки на 1-ом порту.

Подключите пожалуйста через microUSB отладочную консоль, посмотрите вывод, если не поможет - присылайте сюда.

Попытка обновления с отладочной консолью
test.txt (57,8 КБ)

Отключено все, кроме питания!

Загрузчик увидел

reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **

Вспомнил, что несколько раз менял флэшку с обновлением.
Почему-то не все флэшки читаются.

Подскажите, у меня не работает полный сброс не видит файл с именем на флешке. серийный номер AYKBQYRG

Hit any key to stop autoboot:  0

Checking if there is a USB storage with update file
dev: 5v_out @ regulator@2
starting USB…
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB EHCI 1.00
scanning bus 0 for devices… 2 USB Device(s) found
scanning bus 1 for devices… EHCI timed out on TD - token=0x80008c80
unable to get device descriptor (error=-1)
1 USB Device(s) found
scanning usb for storage devices… 1 Storage Device(s) found
Device 0: Vendor: Kingston Rev: PMAP Prod: DataTraveler 400
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 3820.0 MB = 3.7 GB (7823360 x 512)
reading wb6_update.fit
** Unable to read file wb6_update.fit **
No USB update detected, continuing boot
switch to partitions #0, OK
mmc0(part 0) is current device
SD/MMC found on device 0
44 bytes read in 68 ms (0 Bytes/s)
Importing environment from 0x82000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
5057640 bytes read in 354 ms (13.6 MiB/s)
42882 bytes read in 451 ms (92.8 KiB/s)
Booting from mmc …