Реле. Расширенный Modbus. Конфликт

Чтобы прошить нужна прошивка.
Выше спрашивал, какую взять. Ваши коллеги попросили информацию шильдика. Прислал.

Без исправления этой проблемы реле использовать не получается. Поэтому и прошивать есть смысл только на эту прошивку. Или прошивку БЕЗ лишнего функционала.
Когда она будет доступна?

Для реле с номером 159830
Сигнатура mr2mG
Соответственно прошивка S3 Bucket Listing Generator
В истории прошивок указано что быстрый modbus добавлен с 1.20.0
То есть, если бы для этой сигнатуры были прошивки без быстрого modbus - можно было б взять и такую. Но нету, поэтому ждем фикс.

Понял. Спасибо.

Т.е. для данной ревизии не существует прошивки до 1.20.0?

Коллеги, мне очень важно понимать о каких сроках мы говорим? Сутки? Неделя? Месяц? Год?

Да, верно.

Прошивка уже тестируется. S3 Bucket Listing Generator
Думаю - пара дней.

Добрый день. Прошивка готова. Можно скачать под ваше устройство и загрузить через wb-mcu-fw-flasher с ключем -u, который вернет настройки связи по умолчанию.

Так же хочу обратить ваше внимание, что ключ -u можно использовать отдельно от процесса обновления прошивки.

1 Like

Коллеги, день добрый.

Устройства перешились. На тестовом стенде - работают.
Будем пробовать на объекте.

Спасибо.

3 Likes

Коллеги, день добрый. Проблема повторилась, но с другим устройством - WB-MIR v.2

Нужна ваша помощь:

  1. Коллеги, актуальная прошивка для WB-MIR v.2 уже содержит исправления проблемы?
  2. Какую прошивку выбирать? На устройстве маркировка:
    HW - v1.9F
    FW - 4.31.4
    178360

Спасибо.

Добрый день.
Самая актуальная прошивка для WB-MIR 4.31.6 старше даты исправления. Разработчики взяли в работу, соберут свежую.

Добрый день.

  1. По WB-MIR есть новости?

  2. Как найти у вас в репозитории подходящую прошивку (путь) для устройства с маркировкой:
    HW - v1.9F
    FW - 4.31.4
    178360
    ?

  3. Аналогичная проблема появилась с устройствами WB-M1W2. Когда и где можно взять прошивку с исправлением?

Спасибо.

Напомнил снова, собирают.

Про это подробно написано в статье Репозиторий прошивок для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Сигнатура однозначно описывает устройство.

актуальная - 4.33.1, исправлено еще в 4.32.2.

PS: новую прошивку для WB-MIR соберут в понедельник.

Здравствуйте

Вас не затруднит дать точную сигнатуру для устройства:
HW - v1.9F
FW - 4.31.4
178360

?

Т.е. если перешить устройство до самой актуальной версии - проблема пропадёт?

Спасибо.

Нет, конечно. mir64_gd
А какие проблемы возникают при ее чтении из устрйоства?

Добрый день!

Прошивка с исправлением готова, версия 4.31.7

https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-signature/mir64_gd/main/