Режим работы выходов модуля WB-MAO4

Добрый день!

Есть задача по отоплению управлять двумя насосами по ШИМ и сервоприводом 3-х ходового клапана теплого пола по 0-10 В. Есть ли возможность на модуле WB-MAO4 настроить по отдельности выхода на режимы 0-10В и ШИМ с амплитудой 10В, например 1,2 канал - 0-10В, 3-4 канал ШИМ?

Добрый день.
К сожалению применить определенный режим работы можно только ко всем выходам одновременно.

Какой период ШИМ? Мы нагрев стекла организовали следующим образом: простой генератор сигнала, с определенной частотой отправляет в регистр число 0 или 10000. ШИМ 2 сек. 50% мощности. У нас она постоянная, поэтому проще.

Управляющий ШИМ насосов 100-4000Гц. Раз нет возможности комбинировать режимы работы на модуле, использую режим ШИМ для всех каналов. Буду все равно паять плату с резистором для подключения насосов, добавлю на нее еще RC-фильтр для сервопривода.

Здравствуйте.
Если возникнут трудности - обращайтесь.