Добрый день!

Получил оборудование и впервый раз на порт RS485-2 решил подключить датчик MSW v.4 кабелем WB-CABLE (20 см).

Устройство появилось, но каждые 10 секунд уходило в ошибку.

Попробовал поменять местами шины RS485-1 и RS485-2 - ситуация сохранилась (MSW стал стабилен, все остальные устройства на стенде нет. Терминаторов на концах шин не установлено.

- Контроллер: `8.5.3`, `s/n AB323HL7`
- Релиз: `unstable.latest`, `unstable`.
- Проблемный порт: `/dev/ttyRS485-2`, `9600`, `8N1`.

**Вопрос** : эта известная програмная проблема?

_приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки_
 (5,1 КБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Weekend\_Engineer\_bot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/w/779978/32.png) [@Weekend\_Engineer\_bot](https://support.wirenboard.com/u/Weekend_Engineer_bot)\
**Post date:** [November 3, 2026, 4:00am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/3 "2026-11-03T04:00:30Z")

</div>

I could not safely prepare this conversation without losing history (history\_changed). Please retry. If this persists, start a new conversation with the needed context, reduce the latest request or tool output, or use a model with a larger context window.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [November 3, 2026, 6:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/6 "2026-11-03T06:10:34Z")

</div>

Добрый день, Алексей.

Известной программной проблемы с такими признаками я не нашёл – посмотрю журнал драйвера и подключение к RS485-2.

Архив собрался не полностью и настроек драйвера serial-устройств в нём нет. Перезагрузите, пожалуйста, контроллер – при загрузке он должен восстановить этот файл. Затем дождитесь ошибок на RS485-2 и соберите архив заново: полный архив обычно весит сотни килобайт, а не 5 Кбайт.

И пришлите, пожалуйста, фото подключения к клеммам RS485-2 – чтобы убедиться, что клеммник вставлен до конца и без сдвига.

Также прошу проверить, что соблюдены рекомендации из этих статей:

- [Serial-устройства работают нестабильно](https://wiki.wirenboard.com/wiki/How_to_diagnose#Serial-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE)
- [RS-485: физическое подключение](https://wiki.wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alexey\_gamov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexey_gamov/32/8785_2.png) [@alexey\_gamov](https://support.wirenboard.com/u/alexey_gamov)\
**Post date:** [November 3, 2026, 7:18am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/7 "2026-11-03T07:18:20Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> И пришлите, пожалуйста, фото подключения к клеммам RS485-2

Покинул место действия, фото не оч.  
На провода не грешу, так как от смены разъемов проблемы сохраняются именно на 2-м порту.

 ![IMG_4744](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/c/0/c056cff891d9832cf9dba4ee63a87490f89273f0.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [November 3, 2026, 8:34am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/8 "2026-11-03T08:34:56Z")

</div>

Благодарю за фото.

Ожидаю еще полный архив контроллера.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alexey\_gamov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexey_gamov/32/8785_2.png) [@alexey\_gamov](https://support.wirenboard.com/u/alexey_gamov)\
**Post date:** [November 3, 2026, 10:21am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/9 "2026-11-03T10:21:00Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> посмотрю журнал драйвера и подключение к RS485-2

_приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки_
 (2,6 МБ)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [November 3, 2026, 10:53am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/11 "2026-11-03T10:53:01Z")

</div>

Благодарю за архив. Порт RS485-2 одновременно занимают драйвер serial-устройств и шлюз [wb-mqtt-mbgate](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-mbgate#%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) – в нём выбран режим RTU на /dev/ttyRS485-2 со скоростью 115200. Шлюз перезапускается примерно каждые 20 секунд, и при каждом запуске устройства на RS485-2 теряют связь.

В режиме RTU шлюзу нужен отдельный порт, поэтому на RS485-2 оставьте что-то одно.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![alexey\_gamov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexey_gamov/32/8785_2.png) [@alexey\_gamov](https://support.wirenboard.com/u/alexey_gamov)\
**Post date:** [November 3, 2026, 1:10pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-2/45547/12 "2026-11-03T13:10:01Z")

</div>

> [@DmitryKur](#):
>
> serial-устройств и шлюз [wb-mqtt-mbgate](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-mbgate#%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)

Большое спасибо за подсказку!  
Из головы вылетело что мучал его.

Извините за потраченное время ☹