# Rs-485 звездой на UTP WB-MSW v.4 и Извещатель дымовой

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [November 27, 2024, 4:54am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513 "2024-11-27T04:54:48Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nkstep](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/n/bbce88/32.png) [@nkstep](https://support.wirenboard.com/u/nkstep)\
**Post date:** [November 27, 2024, 4:54am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/1 "2024-11-27T04:54:49Z")

</div>

Вопрос:  
Нужно подключить по дому 10 универсальных датчиков WB-MSW v.4 и 10 извещателей дымовых ИП 212-189 Шмель (на 2 провода)  
В комнату из щита есть только один кабель UTP  
Датчики дыма хочу подключить сначала к единому модулю Сигнал-20 М, а потом к контроллеру  
Как правильно можно смонитровать кабель и подключить к Wiren Board 8.xx ?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [November 27, 2024, 9:58am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/2 "2024-11-27T09:58:21Z")

</div>

Добрый день.  
Уточните пожалуйста:

> В комнату из щита есть только один кабель UTP

Какая длина кабеля и сколько жил?

> Датчики дыма хочу подключить сначала к единому модулю Сигнал-20 М, а потом к контроллеру

Вы имеете ввиду, что планируете подключить сам модуль Сигнал-20 М к контроллеру к WB или сами дымовые датчики?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nkstep](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/n/bbce88/32.png) [@nkstep](https://support.wirenboard.com/u/nkstep)\
**Post date:** [November 27, 2024, 10:17am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/4 "2024-11-27T10:17:45Z")

</div>

Какая длина кабеля и сколько жил?  
Стандартный UTP 5 категории 8 жил - длина максимум 20 метров  
В комнату заходит только один кабель в комнате 2 датчика : WB-MSW v.4 и 1 ИП 212-189 Шмель

Вы имеете ввиду, что планируете подключить сам модуль Сигнал-20 М к контроллеру к WB или сами дымовые датчики?  
Я планировал дымовые датчики подключить на сигнал 20м, а его уже к WB одним кабелем.  
Но если есть вариант напрямую дымовые датчики к WB, то тоже рассмотрю

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [November 28, 2024, 5:12am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/5 "2024-11-28T05:12:21Z")

</div>

Благодарю за уточнение.

> Я планировал дымовые датчики подключить на сигнал 20м, а его уже к WB одним кабелем.

Поддерживаю ваше решение так как оборудование производства Wiren board не предназначено для использования в ОПС.

Просмотрев руководство к СИГНАЛ-20М не нашел информации о поддержке протокола Modbus.

Данное оборудование ранее не тестировалось с контроллерами WB, но теоретически, для организации передачи данных по Modbus RTU, СИГНАЛ-20М потребуется дополнительно оснастить преобразователем протокола С2000-ПП и иметь с соответствующее описание регистров к данному устройству, на основании которых вы можете создать шаблон для нашего драйвера ([инструкция по созданию шаблона для сторонних устройств](https://wirenboard.com/wiki/Connecting_Third_Party_Devices_to_Wiren_Board)).

Что касается подключения датчиков MSW, соединение звездой не предусмотрено стандартом RS-485, поэтому не рекомендую применять этот способ, подробнее см. [RS-485:Физическое подключение](https://wirenboard.com/wiki/RS-485:_Wiring_and_Connection).

Как компромиссный вариант, ввиду невозможности прокладывания дополнительных линий и наличии свободных жил, можно рассмотреть некоторые варианты подключения, описанные [в данной статье.](https://wirenboard.com/wiki/WB_FAQ/RS-485-star-topology)  
Так же, для уменьшения вероятности ошибок связи, могу порекомендовать разделение на независимые шины, используя дополнительные модули расширения RS-485 [**WBE2-I-RS485-ISO**](https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-RS485-ISO/), подключив к каждому на равноудаленном расстоянии по два датчика WB-MSW v.4.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [December 2, 2024, 6:10am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/6 "2024-12-02T06:10:41Z")

</div>

Добрый день.

У вас остались еще вопросы?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nkstep](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/n/bbce88/32.png) [@nkstep](https://support.wirenboard.com/u/nkstep)\
**Post date:** [December 2, 2024, 6:36am UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/7 "2024-12-02T06:36:04Z")

</div>

Пока нет. Спасибо. за ответы

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![nkstep](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/n/bbce88/32.png) [@nkstep](https://support.wirenboard.com/u/nkstep)\
**Post date:** [December 4, 2024, 7:18pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/9 "2024-12-04T19:18:15Z")

</div>

Да, есть еще идея  
По поводу RS-485  
На сколько я понимаю в rs-485 важно чтобы только сигнальные провода приходили по топологии шина.  
У меня 3 витые пары - могу я питание подавать по топологии звезда (одна витая пара на вход), а сигнал подавать по топологии шина (1 витая пара на вход -2 витая пара на выход возврат обратно и подключение к витой паре другого датчика )

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [December 4, 2024, 8:00pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/rs-485-zvezdoj-na-utp-wb-msw-v-4-i-izveshhatel-dymovoj/23513/10 "2024-12-04T20:00:58Z")

</div>

Добрый вечер!  
Все верно, данное требование касается сигнальных проводов.  
Питание можете подавать из общей точки.