на эту тему уже было много жалоб и тем создано
ответ будет из серии “это так by design” потому что дребезг учитвается не программно, а “железно”, а “пролетающая муха” делает наводки которые приводят к помехам и изменению счётчика
сам давно страдаю от этого и перешёл на mcm-8, но там есть свой прикол, о чём писал ранее и ничего не изменилось…
Здравствуйте!
Проверял: в режиме дискретного входа самопроизвольных срабатываний не возникает. Срабатывания возникают именно в режиме измерения расхода воды или электроэнергии.
именно, в режиме расхода воды и считает то чего нет
вот из последнего что я писал, там ссылки и на другие темы
проблема и в 7 и 8 версиях присутствует, 6 версии давно под рукой нет, не могу проверить…
Ожидаем исправления со стороны разработчиков. Как будет информация, сообщу.
Добрый день!
Разработчики сообщают, что исправили проблему.
Рекомендую обновиться и проверить работу, доступно в testing релизе