Счетчики Милур-107

Добрый день.
У вас в таблице протестированных устройств указаны счетчики Милур-105, но в продаже сейчас Милур-107, он будет работать по RS-485?

Это неизвестно. Я запросил протоколы новых счётчиков у производителя, но самый простой способ узнать - это купить счётчик и проверить, либо отправить к нам на стенд.

Судя по документации, протокол у Милур-107 такой же, как у Милур-105.

Отлично, если приобрету и смонтирую, сообщу о работе.
Этот Меркурий-206RN тоже подходит?

Документацию на Милур-107 не могу найти. Что он умеет передавать и отображать?

Счетчик приехал, надеюсь в эти выходные поставить и проверить работу. Какие настройки для RS485 требуются?

9600 8N1, device type milur105

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, на самом счетчики линии RS485 обозначены -, + кто из низ линия A и B? - Нашел A +, B -
Какой адрес использовать для подключения счетчика? Где-то нашел для 105, что три последних цифры, у меня это 255. В меню счетчика 255.
Порт /dev/ttyNSC0, клеммы rs485-1. 8n1
В лог падают сообщения:

Jul  9 15:50:49 wirenboard user.notice serial: Write: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed```

На сайт выложили [инструкцию Милур 107](https://www.milur.ru/upload/iblock/f00/f00cc2dbf1a08088db2a887ffaaa8fe2.pdf), до этого не было.

Протокол обмена данными

Тайное знание: новые Милуры не адресуются больше по однобайтовому номеру, этот режим нужно активировать с помощью их ПО или спец. команды.

Попробуйте в поле slave_id вписать полный серийник счётчика.

Попробовал, не работает. И если щелкать меню он показывает адрес “255”.

Jul 13 11:26:41 wirenboard user.notice serial:   what():  Type is not convertible to string
Jul 13 11:27:29 wirenboard user.notice serial: FATAL: Error parsing config file: slave_id: plain integer or '0x..' hex string expected instead of '171070000066444'

Возьму RS485-USB на выходные подключюсь их ПО, что и куда активировать можете подсказать?

А версия wb-mqtt-serial какая?

Для того, чтобы переключить тип адресации у счетчика во вкладке “Параметры” есть опция – тип адресации. Для того чтобы работать со счетчиком по серийному номеру – выберите «по серийному номеру» и нажмите «записать»

Далее, счетчик нужно удалить из списка и нажать на поиск (если используете оптопорт) или зеленый плюс - ввести серийный номер, поставить галочку работать по серийному номеру, нажать «добавить».

wb-mqtt-serial:
Установлен: 1.19.1

Забавно, но у меня нет этих пунктов меню


Вот так выглядит лог, может что-то полезное будет видно.

Добро пожаловать в программу настройки и обслуживания счетчиков компании Миландр! v1.19

Данное программное обеспечение предназначено для предоставления удобного интерфеса в работе со счетчиками электроэнергии компании Миландр. Запрещено коммерческое распространение данного программного обеспечения.

С вопросами и предложениями обращайтесь: info@milur.ru

Параметры прошлой сесиии загружены

23:26:46 - Попытка открытия сессии
Права достура: Администратор
Подлючение: COM (RS-485 / Оптопорт)
Порт: COM12, скорость: 9600 бод
23:26:46 - Порт открыт
23:26:46 - Сессия открыта

23:26:49 - устройство с серийным номером:66444.Открытие сеанса
23:26:49 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:26:49 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:26:49 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:26:49 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:26:49 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:26:50 - Версия устройства считана как: 5.00
23:26:50 - Успешно завершено

23:26:55 - устройство с серийным номером:66444.Открытие сеанса
23:26:55 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:26:56 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:26:56 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:26:56 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:26:56 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:26:56 - Версия устройства считана как: 5.00
23:26:56 - Успешно завершено

23:27:02 - устройство с серийным номером:66444.Открытие сеанса
23:27:02 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:03 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:03 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:27:03 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:27:03 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:27:03 - Версия устройства считана как: 5.00
23:27:03 - Успешно завершено

23:27:14 - устройство с серийным номером:66444.Получение информации об устройстве
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:14 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 01 20 5a a3 
23:27:14 - RX: 8c 03 01 00 01 20 10 31 30 37 2e 32 32 52 31 4c 00 00 00 00 00 00 00 27 36 
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 01 21 9b 63 
23:27:14 - Версия устройства считана как: 5.00
23:27:14 - TX: 8c 03 01 00 01 3e da ab 
23:27:15 - RX: 8c 03 01 00 01 3e 02 29 7c e1 7a 
23:27:15 - Успешно завершено

23:27:25 - устройство с серийным номером:66444.Получение даты и времени
23:27:25 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:25 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:25 - TX: 8c 03 01 00 01 0e da bf 
23:27:25 - RX: 8c 03 01 00 01 0e 07 18 1b 17 06 0e 07 11 ce 90 
23:27:25 - Успешно завершено

23:27:31 - устройство с серийным номером:66444.Получение параметров связи
23:27:31 - TX: 8c 03 01 00 08 01 ff ff ff ff ff ff 38 04 
23:27:32 - RX: 8c 03 01 00 08 01 9c eb 
23:27:32 - TX: 8c 03 01 00 01 29 9a a5 
23:27:32 - RX: 8c 03 01 00 01 29 05 ff 03 05 0a 1e d3 4f 
23:27:32 - Успешно завершено

Для сравнения старый лог, 2015 года

Параметры прошлой сесиии загружены




11:26:03 - Попытка открытия сессии

Права достура: Администратор

Подлючение: COM (RS-485 / Оптопорт)

Порт: COM15, скорость: 9600 бод

11:26:03 - Порт открыт

11:26:03 - Сессия открыта




11:26:35 - устройство с адресом:255.Открытие сеанса

11:26:35 - TX: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed 

11:26:37 - TX: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed 

11:26:39 - TX: ff 08 01 ff ff ff ff ff ff 5f ed 

11:26:41 - Ошибка: превышен интервал времени ожидания

11:27:15 - Сессия закрыта

11:27:15 - Порт закрыт

для упрощения работы сделал связку socat -> lan -> tibbo vcp -> milur conf
socat -d -d -d -x /dev/ttyNSC0,raw,ispeed=9600,ospeed=9600,parenb=1,cstopb=0,cs8 TCP-LISTEN:10010&

Попробуйте вот этот конфигуратор: https://cloud.mail.ru/public/5A7h/667oH4gtA

Добрый день.
Стало лучше, больше данных, но “тип данных” не появился. Такое ощущение, что не хватает размера экрана для вывода этих параметров. Проверил на большом экране, разницы нет.

Добрый вечер.
По моему вопросу не прояснилось, что-нибудь нового или мне мучать милур?
Версию wb-mqtt-serial обновил, но ничего не улучшилось. Может этот попробовать

Проблема решилась, надо было поставить магический ключ!

А расскажите пожалуйста, как в итоге всё получилось.

Добрый вечер.
Отправил в почту сообщение.

Добрый вечер.
Почему в лог много сообщений пишется от Serial?
tail -f /var/log/messages

Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: channel Total power device id: milur105_255 -- topic: /devices/milur105_255/controls/Total power <-- 1930.315
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: Write: ff 01 04 41 a3
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: FF 01 04 04 30 78 93 00 0C 62
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: Write: ff 01 05 80 63
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: FF 01 05 04 50 95 72 00 CB D6
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: Write: ff 01 06 c0 62
Nov 12 22:52:31 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: FF 01 06 04 79 72 21 00 4F 7E

Отключите Enable debug logging в настройках wb-mqtt-serial.