Получается парадокс. У вас температура подачи и обратки приходила, хотя она была в шаблоне описана на каналах 2 и 3. А согласно документации и скринам вашей программы она должна сидеть на каналах 3 и 4, как я и сделал в шаблоне. Жду лог.
Согласен с вами, что то пульсар намудрили…
Судя по запросам программы TestAll
Канал 1 - Объём, прямой [м3]
Канал 3 - Температура подачи [°C]
Канал 4 - Температура обратки [°C]
Канал 5 -Энергия, тепло
Канал 7 - Время нормальной работы [ч]
P0040 - [Батарея] Напряжение [мВ]
P0100 - Расход [м3/ч]
P0130 - Перепад температур [°C]
P0131 - Температура среды [C]
P0170 - Мощность
В логе нет обмена - вы точно отладочные сообщения включили?
В шаблоне я так и сделал, сами видите результат.
Большое спасибо за шаблон!! Вы направили меня в правильном направлении. Написал в Пульсар о проблеме с получением данных, может вышлют актуальную информацию. На данный момент методом “тыка” удалось получить Гкал, а это уже здорово)))
Может кому пригодится…
config-pulsar-u-heat.json (1,8 КБ)
Супер. Посмотрел ваши правки - ну то есть Heat Energy на 4 канале все таки. Ответ от Пульсара опубликуйте, пожалуйста. И, насколько я понимаю, параметры наш драйвер читать не умеет, поэтому и прописывать их в шаблоне бесполезно. Умеет только каналы.