здравствуйте! Приведите пример схемы подключения трансформаторов тока КСТ-6 к трансам тока
Х/ 5 , а именно как соединяются вторичные обмотки трансов тока х/5
Добрый день. Для каждого из трансформаторов его вторичная соединяются накоротко.
Подскажите а направление стрелки на трансформаторах КСТ-6 какое должно быть?
И еще вопрос — какие порекомендуете датчики дыма и огня и по какому интерфейсу их подключить ?
С уважением
Ильин Сергей Анатольевич
8-919-240-18-58
Направление - по току к нагрузке. То есть в сторону течения тока при положительной полуволне наприяжения.
Если ТТ не маркированы - то можно определить эспериментально, мощность должна быть положительной.
Типично используют датчики с сухим контактом, вот так например: Подключение ИП 212-45 к WB6 - #9 от пользователя RA093
Еще есть адресные датчики, например от компании Болид, но они уже подключаются черех их собственный аппаратный шлюз.