Странные углы WB-MAP3E


#10

root@MrFirst:~# service wb-mqtt-serial stop
root@MrFirst:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a 129 -t3 -c3 -r0x10fd
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[81][03][10][FD][00][03][8F][3B]
Waiting for a confirmation…
<81><03><06><00><00><04><40>
SUCCESS: read 3 of elements:
Data: 0x0000 0x04b9 0xed40
root@MrFirst:~# service wb-mqtt-serial start


#11

Другой счётчик MAP3H, как мне кажется, так же неверно показывает параметр P L3:


#12

Спасибо! Похоже на неисправность, 0xed40 – это -479,9 градуса. Поговорю с коллегами завтра, вероятно, надо менять по гарантии.


назначил(а) ответственного EvgenyBoger #13

#14

это скорее всего просто перепутанное направление трансформатора на третьей фазе. Прочитайте пожалуйста документацию про подключение трансформаторов.


#15

С WB-MAP3E гарантийный случай, свяжемся с вами по поводу замены


#16

Спасибо. Буду ждать.


#17

Проверил. Все три одинаково установлены. Стрелки в одну сторону.
На всякий случай перевернул третий трансформатор. Минус исчез.
Можно ли доверять стрелкам на трансформаторах?


#18

Заменил MP3E на другой. Теперь Voltage angel в порядке.
Теперь остались те же вопросы, что и с MAP3H.
Параметр Ipeak L1 … L3. Это же пиковый ток? Почему на некоторых фазах он отрицательный? Прилагаю две фотографии, на которых это видно. Они сделаны с небольшим промежутком времени. Это же касается и параметра P L1 … L3. Они же не могут быть отрицательными?
Трансформаторы так же установлены одинаково, стрелки совпадают.
Нужно ли верить стрелочкам? Может перевернуть трансформаторы, что бы показания параметров были положительные?


#19

Не прошло и часа, счётчик который заменил, снова Voltage angel L3 = -479


#20

Сергей, а можно попросить вас тоже серийный номер прислать второго счетчика? У вас их два или больше? Думаю, все надо поменять по гарантии.


#21

Вот бирка с другого MAP3E. Всего их у меня два.
Я не знаю что сказать. Сейчас смотрю параметры и Voltage angle L3 снова в порядке.
И что Вы можете подсказать по отрицательным параметрам IPeak и P L1 … L3?
Могут ли они быть отрицательными?


#22

Да, они могут быть отрицательными, если перепутаны выводы трансформаторов тока или направление по стрелке.
Я думаю, что если неверные углы в какой-то момент появлялись, то менять надо все равно.


#23

Два параметра P L2 и P L3 были отрицательными. Перевернул трансформаторы. Все три параметра P L стали постоянно положительные. На стрелки можно не обращать внимания? Как этот вопрос направить производителям?
А вот два параметра Ipeak - отрицательные. Я уже хотел провода от трансформаторов менять местами. Но эти параметры не постоянно отрицательные. То одни имеют минус, то другие. Можете пояснить это явление?


#24

Забыл сказать про параметры Irms. Они всегда положительные.


#25

boykos70, добрый день!
Пиковые значения тока и напряжения могут быть отрицательными: все зависит от того, в каком полупериоде было продетектировано абсолютное максимально значение.

Что касается отрицательной мощности, то вам надо убедиться, что трансформаторы тока закреплены на проводах соостветсвующей фазы. Стрелки всегда должны указывать в направлении к нагрузке.
Подробнее можно прочесть в разделе монтаж на странице документации счетчика.


#26

Как на счёт замены счётчика?


#27

Протестировал для вас один экземпляр, сегодня наши менеджеры вам позвонят!


#28

Разъясните пожалуйста, что за параметр AP energy L1 … L3?
Я думал что он показывает текущий расход энергии в кВт/ч.
А там накопление идёт.
Где можно увидеть текущий расход энергии?


#29

— это прямая активная энергия для трех фаз, в кВт·ч, накопленное значение, как в обычном счетчике, подробно все параметры описаны в таблице регистров измеряемых величин.

Расход энергии = мощность, представлен параметрами P (активная мощность, Вт), Q (реактивная мощность, вар), S (кажущаяся мощность, В·А) и N (неактивная мощность, вар).