Добрый день!

Если ли какие-либо готовые решения у WirenBoard для мониторинга состояния шкафов базовых станций - температура/влажность, окрытие/закрытие дверей и пр.?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [June 29, 2026, 5:59am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/38830/3 "2026-06-29T05:59:20Z")

</div>

Добрый день.

Специализированного коробочного решения именно для шкафов БС у нас нет, но под эту задачу хорошо подходит стандартный набор наших устройств — всё необходимое есть в каталоге:

- Температура и влажность — датчик WB-MSW v.4, подключается по Modbus RTU, монтируется на DIN-рейку или стену внутри шкафа.

- Открытие двери — любой геркон или концевик на сухой контакт, подключается к модулю WBIO-DI-WD-14. Если нужно также контролировать состояние автоматических выключателей (220 В на входе) — для этого подходит WBIO-DI-HVD-16.

- Учёт электроэнергии и контроль ЭПУ/АКБ — WB-MAP3EV или WB-MAP12E.

- Связь с центром мониторинга — контроллер WB8 со встроенным 4G-модемом; данные можно передавать в Zabbix, Grafana, SAYMON или по SNMP/Modbus TCP.

Есть и реальный опыт применения в телекоме: мы публиковали кейс «Неинвазивный мониторинг ЦОД телеком-оператора», где контроллер WB выступал агрегатором для автозалов и узлов с разнородным оборудованием и разными интерфейсами мониторинга — ситуация, типичная и для БС. Ссылка: [https://wirenboard.com/ru/pages/smart-dcim-telecom/](https://wirenboard.com/ru/pages/smart-dcim-telecom/)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![slovtsov](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/d26b3c/32.png) [@slovtsov](https://support.wirenboard.com/u/slovtsov)\
**Post date:** [June 29, 2026, 6:16am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/38830/4 "2026-06-29T06:16:14Z")

</div>

Большое спасибо за Вашу консультацию!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [June 29, 2026, 6:23am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/38830/5 "2026-06-29T06:23:30Z")

</div>

Рад был помочь!