# Топология шины в тепличном хозяйстве

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/topic/41094>\
**Category:** Без категории\
**Created:** [August 6, 2026, 8:40am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094 "2026-08-06T08:40:54Z")\
**Posts on this page:** 13\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![daniel](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/3ec8ea/32.png) [@daniel](https://support.wirenboard.com/u/daniel)\
**Post date:** [August 6, 2026, 8:40am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/1 "2026-08-06T08:40:54Z")

</div>

Добрый день. Возник вопрос по топологии шины в большом тепличном хозяйстве. расстояния приличные, датчики будут в конце каждой теплицы. Я вижу пока 4 отдельных контроллера в центральном проходе и на каждом 4 дополнительных модулей расширения E2-I-RS485-ISO, чтобы каждая теплица шла на своей отдельной линии. А уже контроллеры через сетевой коммутатор передают данные на центральный узел в диспетчерскую (у нас это неттоп с HA).  
Если есть более практичное решение, прошу подсказать

 ![Obschiy_plan_TsvetKom](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/d/9/d997d8a4b87cd5dbbd6b061e23b9461d92be7397.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 6, 2026, 8:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/4 "2026-08-06T08:47:52Z")

</div>

Добрый день!

Интересная задача. О каких датчиках идет речь? Сколько их в каждой теплице? Набор типовой для каждой теплицы?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![daniel](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/3ec8ea/32.png) [@daniel](https://support.wirenboard.com/u/daniel)\
**Post date:** [August 6, 2026, 9:29am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/5 "2026-08-06T09:29:53Z")

</div>

в начале каждой теплицы датчик температуры, середина (50м) аналоговый датчик, в конце датчик температуры и влажности (75м). плюс-минус одинаково все. реле у нас в щитах между теплиц в проходе по центру комплекса

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 6, 2026, 9:31am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/6 "2026-08-06T09:31:48Z")

</div>

А какие интерфейсы у этих датчиков?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 6, 2026, 1:54pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/7 "2026-08-06T13:54:51Z")

</div>

Даниил, я сейчас постараюсь изложить свои мысли тезисно. Дело в том, что вы уже погружены в вопрос, а я еще нет, поэтому я и задаю такие вопросы. Мне важно понимать, где расположены датчики, мне важно понимать, каким образом датчики отдают свой сигнал и кому. Токовая петля и модуль аналоговых входов? Или датчики уже идут с интерфейсом, например - с тем же Modbus RTU? Это, как я понял из ваших слов выше, информация с каждой теплицы. Кроме того, вы прислали схему, где в каждой теплице я вижу красный квадрат. А что он собой обозначает? И почему в коротких теплицах квадратик один, а в длинных - по два, но почему при этом у них разное расположение?

В общем, мне надо понимать, что же мы обвязываем.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Spiwell](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/s/edb3f5/32.png) [@Spiwell](https://support.wirenboard.com/u/Spiwell)\
**Post date:** [August 6, 2026, 1:59pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/8 "2026-08-06T13:59:39Z")

</div>

> [@Alexander\_Kuznetsov](#):
>
> в каждой теплице я вижу красный квадрат

пардон что влезаю - на рисунке есть аннотация внизу… конечно очень мелко - но прочитать можно. “Управление котлом”

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![daniel](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/3ec8ea/32.png) [@daniel](https://support.wirenboard.com/u/daniel)\
**Post date:** [August 6, 2026, 8:15pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/9 "2026-08-06T20:15:59Z")

</div>

Постараюсь ответить также тезисно

- датчики температуры расположены в начале (**[WB-M1W2 v.3](https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/)**) и в конце теплицы (**[WB-MS v.2](https://wirenboard.com/ru/product/WB-MS/)**). в середине для считывания показаний датчика линейного хода **[WB-MAI6](https://wirenboard.com/ru/product/wb-mai6/)** все на интерфейсе rs-485 соответственно. практика показывает что по напряжению просадки значительной нет, просто питаем от щита в начале теплицы линию на 24в сдвоенной парой и модулям ок. также в начале теплицы будет пара реле, которые управляют силовой нагрузкой управления коньковой форточкой и вентилляторами. с реле идет обычная 220в
- с 6 теплиц пока по плану изолированные шины завести в контроллер с модулями расширения **[WBE2-I-RS485-ISO](https://wirenboard.com/ru/product/WBE2-I-RS485-ISO/)** и после него витой парой в сеть закинуть где будут другие контроллеры и собственно хаб с HA, которые подхватывает данные по modbus и обрабатывает их.
- на красные квадраты внимание обращать не нужно, тк это котлы, управляются с щита по 220в, реле будет в щите перед каждой теплицей в центральном хозблоке и будет висеть на шине, которая уходит в теплицу

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 7, 2026, 5:26am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/10 "2026-08-07T05:26:10Z")

</div>

Добрый день.

Думаю, собирать шины нужно изолированными — это надёжнее и безопаснее, как я понял на линии будут силовые реле. Но я не проектировщик, поэтому решение по этому пункту должно принимать более компетентное лицо.

В целом вы приняли правильное решение: один контроллер + 4 изолированные платы WBE2-I-RS485-ISO (4 теплицы на контроллер). Два встроенных порта RS-485 у контроллера неизолированные, использовать их можно, но только вместе с внешней гальванической развязкой, а она начинается от 6000 ₽ на порт… эту цену я получил кратким гуглением.

Вариант с WB-MGEv3 я не стал рассматривать, сам модуль дешевле контроллера, но разница в цене съедается той же развязкой, которую всё равно придётся добавлять, и цена этого решения получается выше, а функционал получается хуже.

Итого: один контроллер закрывает либо 4 теплицы (только изолированные платы расширения), либо 6, если добавить развязку и на два встроенных порта.

Дальше контроллеры через коммутаторы отдают данные на верхний уровень (ПК/HA). Тут помним про ограничение Ethernet по меди — 100 метров на сегмент. Если расстояния между шкафами контроллеров и коммутатором/диспетчерской превышают эту цифру, нужен либо оптический линк, либо промежуточный коммутатор/медиаконвертер.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![daniel](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/3ec8ea/32.png) [@daniel](https://support.wirenboard.com/u/daniel)\
**Post date:** [August 7, 2026, 1:27pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/11 "2026-08-07T13:27:20Z")

</div>

по поводу WB-MGEv3 интересное предложение, это сильно оптимизирует бюджет. насчет того, нужны ли изолированные порты вопрос интересный, чисто по опыту проблем на одном из объектов не наблюдаем. на встроенных портах rs485 контроллера у нас расположены шины как с силовыми реле, так и датчики температуры. сбоев не выявлено.  
насчет 100 метров по Ethernet понятная история, скорее всего где-то посередине маршрута будет коммутатор и уже от него пойдет витая пара к центральному хабу

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 10, 2026, 4:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/12 "2026-08-10T04:47:05Z")

</div>

Если вы уверены, что изолированные порты не требуются, тогда применение MGE в режиме преобразователя протокола Modbus TCP - RTU действительно позволит вам серьезно сэкономить. Потребуется один MGE на две теплицы, верхний уровень пусть опрашивает его, как клиент протокола Modbus TCP.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![daniel](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/d/3ec8ea/32.png) [@daniel](https://support.wirenboard.com/u/daniel)\
**Post date:** [August 10, 2026, 10:40am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/13 "2026-08-10T10:40:26Z")

</div>

согласен, с WB-MGEv3 только одна проблема, его нет в наличии на складе

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [August 10, 2026, 2:29pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/14 "2026-08-10T14:29:23Z")

</div>

Да, при этом уже есть резерв.  
 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/b/f/bf9ee5113aca23f37bd0298230287a38fcfcd2db.png)

То есть оптимальный способ - заказать сейчас, так как отправка происходит по порядку заказа.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/alexander_kuznetsov/32/45967_2.png) [@Alexander\_Kuznetsov](https://support.wirenboard.com/u/Alexander_Kuznetsov)\
**Post date:** [August 18, 2026, 5:42am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/41094/15 "2026-08-18T05:42:06Z")

</div>

Добрый день! У вас остались вопросы по этой теме?