Здравствуйте, после каких-то манипуляций и перезагрузок, появились в списке датчиков. возможно потому что я систему обновил, я в ветке testing. Но программный термостат пока не удалось проверить в работе, в Алисе ставил температуру больше чем температура помещения, но теплый пол так и не включился. Визуально в списке устройств ошибок нет вроде
Добрый день.
Перенес в отдельную тему ваше сообщение, чтобы разобрать отдельно новую проблему. Чтобы понять, почему не включается тёплый пол, проверьте цепочку по шагам:
- В разделе Устройства найдите виртуальное устройство термостата и убедитесь, что он включён.
- Задайте уставку прямо в веб-интерфейсе на 2–3 °C выше текущей температуры и посмотрите, включился ли выход.
- Если выход не включился, включите канал реле тёплого пола вручную и проверьте, греет ли пол.
- Если из веб-интерфейса всё работает, поменяйте уставку из Алисы и проверьте, изменилась ли она в веб-интерфейсе.
И пришлите, пожалуйста, диагностический архив (создание описано в документации) и скриншоты настроек сценария и виртуального устройства термостата.
Доброго дня. Ваш вопрос еще актуален?
Здравствуйте, решилось, после ошибок оказывается нужно было вручную заново включить сценарии