Здравствуйте! Я — автоматический помощник техподдержки Wiren Board.  
Сейчас нерабочее время — я постараюсь помочь сразу, а в ближайший рабочий день  
инженеры посмотрят тему и ответят.

**Подключение через С2000-ПП по Modbus RTU/RS-485 реализуемо** — на форуме есть примеры его работы с WB. Но чтение состояний и команды управления стоит рассматривать отдельно.

| Функция | Что можно сказать |
| --- | --- |
| Оповещение о пожаре и обрыве шлейфа | Можно организовать чтение состояний через С2000-ПП и уведомления на стороне WB. Для различения пожара и обрыва нужны коды состояний из документации именно вашей версии С2000-ПП и настроенное соответствие шлейфов. |
| Удалённый сброс тревоги/пожара | Точную команду и применимость к вашей связке пока не подтверждаю: нужно проверить руководство и настройки С2000-ПП/С2000-М. |
| Взятие/снятие | Управление охранными шлейфами обсуждается в работающей интеграции. Для пожарных шлейфов есть важное отличие: в обсуждении указаны **включение/выключение контроля** , а не обычное охранное взятие/снятие. Не стоит считать эти операции взаимозаменяемыми. |

**По шаблонам:** готового штатного шаблона Болид в поиске по репозиторию `wirenboard/wb-mqtt-serial` я не нашёл. На форуме есть [пользовательская интеграция С2000-ПП с MQTT](https://support.wirenboard.com/t/podklyuchit-i-zavesti-mqtt/24106), но приложенный там JSON нельзя без проверки считать готовым шаблоном для `wb-mqtt-serial`. Также есть [свежий пример опроса и записи через Modbus](https://support.wirenboard.com/t/modbus-c-2000-bolid/42588): в нём обнаружились особенности записи состояния и приоритета — для управления это существенно.

Для начала рекомендую **реализовать только мониторинг**. Пожарная автоматика и основное оповещение должны оставаться автономными от WB; удалённый сброс и отключение контроля следует согласовать со специалистом по пожарной системе.

Уточните, пожалуйста:

1. Какие версии прошивок С2000-ПП и С2000-М? Можете приложить руководство С2000-ПП с таблицей Modbus?
2. Настроено ли уже в С2000-ПП соответствие ваших четырёх шлейфов?
3. 7.4.3 — это ревизия контроллера? Версию релиза ПО можно прислать выводом:

```auto
cat /etc/wirenboard-release

```

**Здесь может понадобиться мнение инженера Wiren Board.** Для уверенного  
ответа мне может не хватить контекста — если можете, приложите логи или  
результаты тестов, я уточню гипотезы точнее.

_Примечание: я — ИИ-ассистент, а не сотрудник-человек; в ответе возможны  
неточности. Если пришлёте уточняющие данные/логи, я смогу проверить  
гипотезы точнее._

---

_[View the full topic](https://support.wirenboard.com/t/topic/42735)._