Здравствуйте, необходимо подобрать оборудование, идея такова - реализация автоматизации скважины и управления насосами скважины, перекачными насосами, дистанционное управление, мониторинг уровня воды и смс оповещение при ошибки запуска насоса скважины так как насос скважины часто забивается, цель такова чтобы наладчик этот момент видел в виде смс уведомления и выезжал на объект для устранения неисправности. Допускается совместить по RS 485 систему OBEH (или иные промышленные системы) и wiren board. Три емкости с водой, одна основная емкость, вторая емкость для гвс, третья для авто полива, если есть подобные реализованные проекты, готов ознакомиться и приобрести необходимое оборудование. Сам являюсь интегратором HDL и Iridi, с системой wiren board осуществляю ознакомление. Телефон для контакта 89384582925.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [September 14, 2026, 12:50pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/42770/4 "2026-09-14T12:50:57Z")

</div>

Добрый день.

Задача штатная для Wiren Board. Ключевой момент, как ловить неудачный пуск скважинного насоса: по факту включения реле это не определяется, нужны два независимых сигнала.

1. Ток двигателя - трансформаторы тока на счётчике. Забитый насос или сухой ход уводят ток ниже рабочего окна, заклинивание — выше.
2. Результат пуска - датчик давления 4–20 мА в напорной линии или прирост уровня в основной ёмкости за заданное время.

Правило в движке правил сопоставляет их: тока нет — не сработал пускатель или выбило автомат; ток в норме, давление не растёт, то забит фильтр или крыльчатка; ток выше номинала — заклинивание. Наладчику уходит SMS с причиной, повторные пуски блокируются, чтобы не сжечь двигатель до его приезда.

Ориентировочный состав — как отправная точка, характеристики сверьте с вашими насосами и датчиками по ссылкам:

- [Wiren Board 8](https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-8/) с опцией 4G-модема — ядро, SMS, удалённый доступ. В базовой комплектации два порта RS-485.
- [WB-MAI6](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MAI6) — входы 4–20 мА: уровни в трёх ёмкостях и давление в напорной линии.
- [WB-MR6C v.2](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MR6C) — реле для управления катушками контакторов насосов.
- [WB-MAP6S](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MAP6S) с трансформаторами тока — контроль тока каждого насоса.
- [WB-MCM8](https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MCM8_Modbus_Count_Inputs) — поплавковые датчики «сухо» и «перелив».

Поплавки ставятся в дополнение к уровнемерам, а не вместо: аналоговый датчик на ёмкость один, и при его отказе защита от сухого хода должна остаться. Насосы подключаются через контакторы и мотор-автоматы — реле контроллера коммутируют катушки, не двигатель.

SMS отправляется из [движка правил](https://wiki.wirenboard.com/wiki/Wb-rules) функцией `Notify.sendSMS()` через модем контроллера. Для дежурных оповещений рекомендуем дублировать канал Telegram или почтой: SMS зависит от сотовой сети на объекте.

Оборудование ОВЕН подключается по Modbus RTU на второй порт RS-485, отдельной шиной от модулей Wiren Board. Подскажите конкретные модели — часть устройств уже в списке поддерживаемых, для остальных описание составляется по карте регистров производителя. Возможно, штатная защита насоса там уже есть и её показания достаточно забрать по шине.

Чтобы подобрать окончательно, уточните:

1. Мощность скважинного насоса, однофазный или трёхфазный, есть ли частотник либо устройство плавного пуска.
2. Есть ли уже блок защиты насоса и какой.
3. Количество перекачных насосов, нужно ли резервирование.
4. Расстояния от щита до ёмкостей и наличие устойчивого сотового покрытия.

По теме:

- [Подключение датчиков с аналоговым выходом](https://wiki.wirenboard.com/wiki/AnalogSensors_connecting)
- [Пример частного объекта с автополивом и котельной](https://habr.com/ru/companies/wirenboard/articles/950312/)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/aleksandr_khlebnikov/32/16067_2.png) [@Aleksandr\_Khlebnikov](https://support.wirenboard.com/u/Aleksandr_Khlebnikov)\
**Post date:** [September 21, 2026, 6:40am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/42770/5 "2026-09-21T06:40:07Z")

</div>

Добрый день,  
Удалось ли решить вопрос?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Vitality-M](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/v/6de8d8/32.png) [@Vitality-M](https://support.wirenboard.com/u/Vitality-M)\
**Post date:** [September 21, 2026, 8:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/42770/7 "2026-09-21T08:47:53Z")

</div>

Здравствуйте, ждем когда освободиться монтажник инженерных систем водоснабжения, чтобы встретиться с ним на объекте, для того чтобы он предоставил перечень насосов и требуемый функционал.

Пн, 21 сент. 2026 г. в 09:42, Aleksandr Khlebnikov \<[info@wirenboard.com](mailto:info@wirenboard.com)\>:

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![DmitryKur](https://support.wirenboard.com/user_avatar/support.wirenboard.com/dmitrykur/32/27156_2.png) [@DmitryKur](https://support.wirenboard.com/u/DmitryKur)\
**Post date:** [September 22, 2026, 8:28am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/42770/8 "2026-09-22T08:28:11Z")

</div>

Добрый день!

Если будут дополнительные вопросы, то обращайтесь.