Доброго дня. У меня похоже такая же проблема, за исключение, сразу не принимает установленую температуру. Котел точно такой же, только на 14 киловат. просидел все выходные все перепробовал но никак. И при изменении температуры на панели котла. Он пишет NO как понимаю так как перехватывает управлние wb (домик при этом горит) и становиться мастером.

 ![Screenshot 2026-09-13 at 10.22.01](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/a/0/a086876d530a220bd967190168e9d4f5ce53288b.png)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Maxim3](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/m/7bcc69/32.png) [@Maxim3](https://support.wirenboard.com/u/Maxim3)\
**Post date:** [September 17, 2026, 10:07pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/42978/2 "2026-09-17T22:07:05Z")

</div>

И тишина 🙂

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [September 18, 2026, 10:00am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/42978/4 "2026-09-18T10:00:16Z")

</div>

Добрый день.

Прошу прощения за задержку с ответом — ваши сообщения были выделены в отдельную тему, из-за этого вопрос потерялся. Разбираемся.

Судя по скриншоту, связь с котлом есть: читаются температура подачи, давление, модуляция, «Ошибка связи с котлом» = 0. То есть проблема не в шине, а в том, что котёл не отрабатывает уставку. Давайте проверим:

1. Режим работы отопления  
Уточните, пожалуйста, какой режим выбран в настройках Modbus-устройства (Настройки → Конфигурационные файлы → Настройка serial-устройств → ваш модуль, параметр «Параметры отопления»). Пришлите скриншот этой страницы.  
Это важно, потому что в режимах «Датчик комнатной температуры» и «Датчик уличной температуры» уставку подачи рассчитывает сам модуль — по разнице комнатной и желаемой температуры или по климатической кривой. Заданное вручную значение в поле «Уставка отопления» модуль в этих режимах перезапишет своим. Напрямую задавать температуру подачи можно только в режиме «Управление уставкой отопления».

2. Приоритет управления на стороне котла  
Даже когда на панели горит «домик», некоторые котлы Protherm продолжают считать панель приоритетным источником уставок и команды модуля игнорируют. Помогает такая последовательность (она же описана в разделе «Возможные проблемы и их решения» в документации: [Модуль расширения: eBus, WBE2-I-EBUS - Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/WBE2-I-EBUS_eBus_Extension_Module)):

3. Включите котёл без модуля и выставьте на его панели максимальные значения уставок отопления и ГВС.

4. Выключите котёл, подключите модуль к клеммам eBus, подайте питание на контроллер.

5. В течение 5 секунд включите котёл, чтобы модуль увидел его на шине.

И пришлите, пожалуйста:

- точную модель котла (наименование с шильдика);
- диагностический архив контроллера — как его собрать, описано здесь: [Работа с диагностическим архивом - Wiren Board](https://wirenboard.com/wiki/Diagnostic_archive);
- подключена ли параллельно модулю штатная панель управления котлом.