# Скорости обмена в файле конфигурации имеют "сокращенное значение" - "1152"

**URL:** <https://support.wirenboard.com/t/topic/43903>\
**Category:** Web UI\
**Created:** [October 5, 2026, 2:31pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903 "2026-10-05T14:31:37Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![orlig68](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/o/ecd19e/32.png) [@orlig68](https://support.wirenboard.com/u/orlig68)\
**Post date:** [October 5, 2026, 2:31pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/1 "2026-10-05T14:31:37Z")

</div>

Доброго дня.  
WB 8.4 testing, обновление сегодня было с утра.  
В системном журнале стали сыпаться ошибки wb-mqtt-serial вида

> `WARNING: [modbus] failed to read ... Serial protocol error: malformed response: invalid crc`  
> `WARNING: [modbus] failed to read ... Serial protocol error: request timed out`

дошел до разбора файла конфигурации wb-mqtt-serial.conf , обратил внимание, что у всех устройств 485 скорость отображается как “baud\_rate” : 1152,  
спросил у “помощника” и понеслось…заменили на 115200,… дошли до полной потери топиков mqtt, соответственно сбоев сценариев. Далее закрыл этого помощника, выпил кофе, пересмотрел настройки в графическом интерфейсе конфигурации, а там сбросилась скорость обмена на всех устройствах шины 485.

Если это задумка разработчиков, хорошо, но если это некая “унификация”, хорошо бы понять логигу, тк. внести изменения в него становится проблематично.  
Получаются некие расхождения настроек в графическом интерфейсе устройств, их конфигурации и содержания этих же настроек в фалах .conf  
Для обывателя получается высоки риски оптимизации с ai при изменениях, анализе ошибок в логах.

> {  
> “debug” : false,  
> “ports” :  
> [  
> {  
> “baud\_rate” : 115200,  
> “data\_bits” : 8,  
> “devices” :  
> [  
> {  
> “baud\_rate” : 1152,  
> “curtain1\_mode” : 0,  
> “curtain2\_mode” : 0,  
> “curtain3\_mode” : 0,  
> “device\_type” : “WB-MR6C”,

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 5, 2026, 3:16pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/4 "2026-10-05T15:16:17Z")

</div>

Добрый день.

> [@orlig68](#):
>
> Получаются некие расхождения настроек в графическом интерфейсе устройств, их конфигурации и содержания этих же настроек в фалах .conf

Из документации модулей:

 ![image](https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/3X/d/5/d598cb358fb078c5a1f23fcae8ec4e8db7672b14.png)

> [@orlig68](#):
>
> Если это задумка разработчиков, хорошо, но если это некая “унификация”, хорошо бы понять логигу, тк. внести изменения в него становится проблематично.

Да, это описано в таблицах регистров.

> [@orlig68](#):
>
> Для обывателя получается высоки риски оптимизации с ai при изменениях, анализе ошибок в логах.

Никогда не следует менять какие-то значения в конфигах по рекомендации AI. То есть его можно рассматривать только как помошника, для ускорения, но модифицировать - только после проверки документации.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![orlig68](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/o/ecd19e/32.png) [@orlig68](https://support.wirenboard.com/u/orlig68)\
**Post date:** [October 5, 2026, 5:37pm UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/5 "2026-10-05T17:37:22Z")

</div>

Спасибо, очень сложно было найти эту таблицу. Сбило с толку, что первая строка в конфиге идет как 115200, а далее аналогичные 1152.

Уже не первый раз “попадаюсь” с ai, видимо и не последний. Приходилось как то отладочный порт запускать, чтобы открывать удачно заблокированный доступ при "отключении неиспользуемых модулей связи. В этом случае ваши инструкции помогли обойти тупиковые советы ai.

Чуть не в тему. Аi помог справится с моими “проблемными” датчиками"температуры на шине 1-wire, штатный графический сценарий термостата отключался, не прощал периодически возникающие ошибки ответа от датчиков температуры, сценарий от АИ внес задержку и добавил расписание в один файл.

Благо все возвращается.

Остаются “болевыми” ошибки.

WARNING: [modbus] failed to read 1 coil(s) @ 4 of device modbus:42: Serial protocol error: malformed response: invalid crc

Причем для разных устройств, возникают раз в 5-10 мин, иногда чаще, группой, иногда.

На сколько сможет исправить ситуацию, если есть ошибки физики, снижение скорости обмена до 9600, и какая “задержка” при этом может появиться?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 6, 2026, 7:23am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/6 "2026-10-06T07:23:11Z")

</div>

> [@orlig68](#):
>
> WARNING: [modbus] failed to read 1 coil(s) @ 4 of device modbus:42: Serial protocol error: malformed response: invalid crc

Тут понятно: мастер (контроллер) отправляет что-то для slave.  
Тот, из лога отвечает. Но ответ портится.  
Если б портился запрос мастера - то был бы таймаут, то есть устройство получив некорректный запрос молчит.

> [@orlig68](#):
>
> Причем для разных устройств, возникают раз в 5-10 мин, иногда чаще, группой, иногда.

Ошибка раз в несколько минут - это вполне “нормально”. То есть переживать не стоит, и даже раз в минуту - более-менее норма.  
То есть за минуту в шине бывает больше 10 тысяч сообщений, не прошло одно - мастер повторит опрос.

> [@orlig68](#):
>
> На сколько сможет исправить ситуацию, если есть ошибки физики, снижение скорости обмена до 9600, и какая “задержка” при этом может появиться?

Тут, при такой частоте и (особенно) при “групповых” ошибках - причина скорее всего в помехе. Что-то мощное включилось/выключилось - прошла помеха. Она же повлияет и на шину с более низкой скоростью.  
Да, проверить переключив можно - но по мне более быстрая шина пусть и с периодическими ошибками лучше.  
А терминаторы стоят?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![orlig68](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/o/ecd19e/32.png) [@orlig68](https://support.wirenboard.com/u/orlig68)\
**Post date:** [October 6, 2026, 9:16am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/7 "2026-10-06T09:16:51Z")

</div>

Физических терминаторов на шине 485 нет.

У меня схема построения примерно такая

Контроллер, реле в щите, далее из щита точка разветвления две линии до 10 метров каждая. Там на концах только импульсные счетчики воды.

Сейчас включил терминатор на стороне контроллера в настройках, собрал прежде журнал за 30 мин, для последующего сравнения после включения терминатора.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 6, 2026, 9:30am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/8 "2026-10-06T09:30:07Z")

</div>

> [@orlig68](#):
>
> Там на концах только импульсные счетчики воды

А почему линии от счетчиков (там же сухой контакт) не привести в щит как сами счетчики?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![orlig68](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/o/ecd19e/32.png) [@orlig68](https://support.wirenboard.com/u/orlig68)\
**Post date:** [October 6, 2026, 9:47am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/9 "2026-10-06T09:47:41Z")

</div>

сейчас проверю, может туплю.

485 на шлюзе 2 по шине за щитом это - \*\*ONOKOM-AIR-HR-1-MB-B, назначил ему сейчас уникальный адрес вместо 1 на 20, а то он повторялся в журнале с реле, чтобы легче было журнал читать.  
а то от меня еще будет поток вопросов пойдет.

Предлагаю, закрыть это обращение.  
Здесь основным было, что сокращенное обозначение скорости обмена в файле конфигурации это прописанное в документации значение 1152 для скорости 115200.  
Благодарю.\*\*

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![BrainRoot](https://avatars.discourse-cdn.com/v2/letter/b/c2a13f/32.png) [@BrainRoot](https://support.wirenboard.com/u/BrainRoot)\
**Post date:** [October 6, 2026, 11:56am UTC](https://support.wirenboard.com/t/topic/43903/10 "2026-10-06T11:56:32Z")

</div>

Отлично, рад что получилось разобраться.